喷雾泡沫阁楼作为静压室
Daryl Losaw|发布工业制品在
为我的房子设计一个负担得起的方案。我的暖通空调承包商和建筑科学顾问提到了一个可能的解决方案。我们位于奥丁附近,所以是第二区
我们将在阁楼和墙壁上使用喷雾泡沫开孔。将短回风静压箱安装到装有空气处理装置的阁楼上,以降低噪音。然后在供气侧运行一个短气箱来引导空气穿过阁楼。为了帮助风机运行,通气箱会很短。这样我们就有了必要的压力来避免粉丝们精疲力竭。然后用天花板上的通风器(扩散器)把空调空气供应到房子里。基本上使用喷雾泡沫作为一个静压箱。
我们将有一个ERV用于独立于空调系统的室内通风。
只是从概念上看是否可行。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载建设细节
回复
达里尔,
你是在建议跳过通常连接镀锌供气箱和天花板寄存器的管道系统吗?
相反,你会让供气自由地吹进阁楼,让天花板上的登记器在天花板上开洞,希望阁楼有足够的压力把空气输送到天花板登记器?
相反,你会让供气自由地吹进阁楼,让天花板上的登记器在天花板上开洞,希望阁楼有足够的压力把空气输送到天花板登记器?
是的。供应侧将有一个气箱来引导空气并帮助正压。收银台就不会有通道了。计划是尝试在住宅应用中使用商业实践。
如果你的计划是试图给阁楼加压以避免管道系统,我想你会对结果感到失望。我在工作中使用了一个有点类似的系统,这是一个架空地板系统,用来输送冷却空气。空气处理器运行的正压力比典型的住宅空气处理器更高,以使这一工作。当你失去了管道系统的空气速度时你就会失去很多空气运动效率。
简而言之,如果你把整个阁楼当成一个普通的通风室,你会惊讶地发现通风口的空气少得可怜。你还会把空气塞进阁楼的每个小洞里。我建议不要尝试这种方法,以通常的方式安装管道。
比尔
谢谢您的回复。想找到更好的做事方法。这在商业上一直都是成功的,我想住宅建筑的工作方式是不同的。
达里尔,
正如Bill / Zephyr所解释的,即使在商业应用程序中,这种方法也有很大的缺点。除了鼓风机的高耗电量,你很快就会意识到阁楼上的许多小漏洞会让空调的空气流到室外。
这在商业上并不常见。在商业建筑中,常见的安排是利用吊顶上方的空间作为一个公共的回风静压室。通常通过管道将空气送至通风口。
Dana也提出了一个很好的观点,一旦你把你的阁楼用作空气处理空间,所有的东西都需要按照消防规范进行“增压”。这是一件大事。
比尔
感谢您填写的非常重要的部分:安全防火和健康威胁。
如果“充气”是空中阁楼,泡沫需要定时热障的另一方面满足消防安全规范,即使你可以侥幸小于管道和空气处理程序在阁楼上,而不是交换空中阁楼。空气处理系统驱动有毒烟雾扩散是主要原因。
我的第一个念头!阁楼里有火球!
阁楼里的烟雾弹才是真正的问题。烟是有毒的,你不希望积极地快速移动它到建筑物里的位置,在那里他们可以很容易地及时逃离火灾,但不一定是烟。
赢家赢家晚餐没有火!
谢谢你补充剩下的故事。这就是我问的原因。
我知道这很常见,但你阁楼里的管道系统和暖通空调设备属于愚蠢的范畴!对愚蠢说不。
Walta
沃尔特,
OP计划建造一个有条件的阁楼。
如果你调节阁楼,调节空间就会变大20%。
我说了让所有管道和设备远离阁楼!
把东西搬进屋子里就能减少20%的运营成本
当我在商业建筑中看到它时,它总是没有管道的回风,他们要求所有的电力布线在管道中,所有的低压电线都是增压电缆,而不是便宜的东西。
Walta