阁楼回风管道;在有条件的空间暴露的管道
我在这里和BSC网站上读了一些关于阁楼管道的文章。我1948年的牧场住宅的爬行空间里有供应管道,阁楼里有回程管道。我已经更换了供应管道,并根据本网站提供的最佳方法对爬行空间进行了绝缘和封装。
我有几个问题…
阁楼的回风管道。
我的下一个项目是处理阁楼上的回风管道。在阅读了BSC的文章“管道王朝”(BSI-074)后,用封闭细胞喷雾泡沫覆盖管道似乎是第二好的方法,仅次于将它们重新安置在有条件的空间,这是我没有时间和金钱。一套600板英尺的闭孔泡沫喷雾在这里的经销商大约600美元,但这也超出了我的预算。
所以我想找个更便宜的。从我的爬行空间项目,我有一些剩余的回收polyiso,我在Craigslist上以5美元/张的价格买的,它的形状很好。蒙大拿州能源服务公司在youtube上发布了一段视频,视频显示他们在管道周围建造了一个盒子,并用泡沫罐填充缝隙——就像切割鹅卵石一样。对于低预算的解决方案来说,这是一个好方法吗?
这个视频分为两部分。在第二部分的1:17和3:47,他们展示了他们在做什么(1)。
暴露的管道有什么问题?
BSC的文章展示了如何建造拱腹箱来定位空调空间中的管道。为什么要这么做?美学?如果你用谷歌搜索“暴露的管道系统”,你会得到很多看起来很吸引我的图像。在Houzz网站上有很多,在Pinterest上有一个。大多数人觉得它们看起来很丑吗?我认为它们比底盒好看,而且它们的效果是一样的。也许它们看起来太“工业化”了。它们似乎比Bailles先生最近文章中提到的三中全会桁架简单得多,但我在GBA、BSC或能源先锋博客上都没有看到提到它们。
蒙大拿州能源服务公司建议的将管道装箱的方式,本质上与用静压桁架或其他方法将它们定位在有条件的空间中,不是一样的事情吗?
提前感谢您的回复。
1.https://youtu.be/-CcbCxByh8I
2.http://www.pinterest.com/comfortclimate/lofts-exposed-ductwork/
回复
大卫,
如果你想在你的阁楼管道上安装切割和鹅卵石绝缘:
1.首先,用胶泥把管道接缝密封起来。
2.确保刚性泡沫牢固。(我会使用箔面polyiso,这是最容易粘的泡沫,并且粘牢。)
3.想出一个让管道下面绝缘的计划。
4.请注意,一些建筑规范要求泡沫被一层1/2英寸的干墙保护。你可能想要使用Thermax绝缘,这可能不需要干墙保护。
关于暴露的管道:Allison Bailes用一张暴露的管道系统的照片在最近的一篇博客中阐述了这个话题。这里是链接:如何让你的管道进入建筑围护结构内.
谢谢你,马丁。
所以你不认为MES在youtube视频中所做的是一种好的技术?也许你没时间去看。
关于你的第3点——我真的看不出让管道下面的空间不保温与在生活空间的方法中放下拱腹有什么本质上的不同。你只是移动了绝缘的边界。当然,你会想要确保管道盒上方的r值等于阁楼地板的其余部分。我只是想想出一个成本最低的方法来达到同样的效果。
我记得艾莉森·贝尔斯写的那篇文章,我又查了一遍。最后一张照片很滑稽。有一种很严肃的方法可以在居住空间里安装一个暴露的管道,尽管我不知道他为什么不加一个。这就是为什么我添加了一个Pinterest页面的链接。我经常在商业空间看到裸露的管道,但很少在住宅空间。我只是想知道为什么。我猜是因为大多数人觉得它们很丑。
再次感谢。
大卫,
关于Allison的博客:我指的是页面顶部的第一张照片,而不是底部的笑话照片。
如果不打算在管道下面安装任何保温材料,则需要小心地将管道两侧安装的刚性保温材料与下面的石膏板之间的缝隙进行气封。这是可行的,但需要技巧和繁琐的工作。
除了你的考虑之外,我还有另一条意见。你的阁楼里有啮齿动物吗?将来可能会有?)?智囊团对我87年的家进行了改造和扩建,在车库的天花板上用polyiso为新房间建了供应管道。在没有大便的类别中,老鼠咀嚼了多聚体。现在,我意识到这是一个不同的情况对你(的老鼠可以进入管就我而言),我虽然值得一提的,你可能会做一个美丽的工作这些管道的空气密封和拳击与泡沫板,第一个松鼠在阁楼上很短的工作。
我真的没有解决办法,除了说防鼠应该是阁楼工作的一部分……
祝你好运。
基思,
你写道,“我真的没有解决办法,只能说,防鼠可能应该是阁楼工作的一部分。”
还有一点要提到:如果你想让啮齿动物远离你的管道,安装镀锌管道,用金属板螺钉和胶泥固定所有接缝。
谢谢,基思和马丁。
在这所房子里,我还没遇到过阁楼上的怪物。但这并不是说我永远不会。
我还不确定我将如何前进。我需要保持成本在最低限度,所以我可能会使用这个回收polyiso我已经离开,它有一个黑色的玻璃纤维面,胶带不会粘附,和胶水的箔面1/2" polyiso, Menard's有9美元/张。我没有太多的管道系统所以我想5张就足够了。我可以把它粘在上面。
还是……
在这周末看了更多之后,我想我可以把回风管道带进去,没有很大的麻烦。我的机械衣橱在我1000平方英尺的房子的中心,所以我可以很容易地到达我的3个卧室、厨房和家庭活动室。我可能只需要弄几节螺旋管就行了。这样我就可以在阁楼上有一个更稳定的隔热层了。
我不认为把回程管道暴露在起居室里会显得太可怕。我喜欢我在网上看到的那些,但它们都是高天花板,而不是像我的8英尺高的天花板。
给管理这个网站重建的人一个提示——在讨论板上使用Disqus。这样更简单,效果更好。
.
一个更简单的解决方案是在你的机甲附近的墙上放一个返回器(当然是适当大小的)。壁橱和使用转移格栅的房间,以获得空气供应和门关闭。
谢谢你约翰。
我不知道马丁是否会同意。
这听起来像是一个值得考虑的选择,但据我所知,在每个房间都有一个回报比一个大的中央回报要好。转让格栅是一种公平的替代品吗?我姐姐在她的房子里有一个系统,有一个大的返回-可怕的噪音。
还有,你会把转移格栅放在哪里?我看到一个广告,说它们被安装在卧室之间高高的墙壁上。这似乎是个好主意,直到我想到某些声音可能来自父母的卧室,而不适合年轻观众。
大卫,
传送格栅或跨接管道的效果很好——比切割门要好得多——但(正如你所注意到的)有声音传输的潜力。你必须权衡所有建议的方法的利弊。
有关转移格栅和跨接管道的更多信息,请参阅回风问题.