GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

绝缘墙组件与灰泥饰面

Carmenooch|发布了一般的问题

我有一个两个故事,半圈,湾窗户,我在海湾的底层上绝缘。外部是灰泥,当拆下旧的干墙和绝缘时,我发现附着在海湾的框架上的焦油纸,并且随着稍微的调查发现,然后将金属板落在焦油纸上附着在焦纸上,然后在顶部附着。无护套或外部绝缘。

我的计划是使用闭孔喷雾泡沫(如果喷雾泡沫在这种情况下在这种情况下工作),在螺柱托架(2×4壁)中的最大值,我的计划是最大的。我不确定在长期空气,水和蒸汽控制的同时隔离的正确方法。将泡沫吸收到焦油纸上是否可以?或拆下焦油纸并防止灰泥背面的隔离?房子的这一侧是北面面对面所以直接的阳光非常有限,如果有的话,如果有的话,没有上面的排水沟(截至现在)。我的担忧是灰泥的长期保湿控制,如果我要前进并喷洒焦油纸或灰泥,那么如果对喷雾泡沫有任何劣化的原因。如果我不知何故,泡沫与外墙组件的背面之间会产生气隙吗?

我在纽约市中心。我的县在气候区6,但是在边缘处于5区。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1

    只是一个猜测,但可能是建造者完全预期一些水才能落在窗户后面并在闪烁的情况下安装塔纸,就像闪烁一样,直接将任何水引导到外部而不损坏任何东西。

    实际上,在湾窗口中可以安装多少平方英尺的绝缘脚?我猜这只海湾是80%玻璃和框架。

    我说填缝差距,但不要做任何可能陷阱或持有水的东西。

    沃尔塔

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |