GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

绝缘大教堂天花板

彼得·默登|发布了绿色建筑技术

我在第6区(佛蒙特州)建造木材框架谷仓,其中一部分是绝缘的。我们希望在4×8张纸中使用回收或几秒钟的多异氰尿酸盐。来自内部的屋顶有6×6椽子,7/8“T&G松板,防潮屏障,2层3”聚裂,胶带粘贴,2×4捆扎拧入椽子,另一个水分或雨水屏障,胶合板底层钉在2x4s,创造了1.5“通风空间,最后是金属站立缝屋顶。我的问题是:
这是一种好的方式吗?
2.我需要2x4s创造的通风口空间。最近我读过那个不需要的空间,但我也读到了T&G天花板非常允许。
3. Polyiso的压缩强度足以承受安装(步行的人)和压缩拧紧捆扎。
4.我们还可以添加最终层1“或2”“蓝板”,以进行额外的尺寸。这是必要的吗?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    彼得,
    你最终会得到关于R-36的最终。根据2009年IRC,这少于最小代码要求(气候区6中的R-49)。

    我建议您在金属屋顶下包括一层屋顶底层。沥青毛毡很好。

    你必须有一个紧密的空袭。找到空中障碍的最佳地点靠近屋顶装配的底部。您需要知道哪一层是您的空中障碍。我不知道你的T&g天花板上方的“湿度障碍”是什么意思;但是,如果你制作冰和防水罩,或者是一个录音的欧洲空气屏障膜,那将是工作的。

    通风空间如果很好;这是一个好主意有几个原因。但如果你缺钱,那么添加第三层3英寸多自可能比建立通风通道更有意义。

    Polyiso具有足够的抗压强度。

登录或创建帐户以发布答案。