大家好,
我刚刚在这里阅读了很多帖子后刚刚加入。我有一个问题,我希望有人可以帮助我。我一年前建成了一所房子。我建造它相当紧张,但不能超级紧张。拉链系统和闪光灯和BATT。我注意到房子的两面似乎失去了更多的热量,我想我知道为什么。
轮辋托尔特需要被绝缘在代码中(佛蒙特州)。当建造者拨出绝缘体时,2 x 4螺柱墙已经在地下室。因此就出现了对喷涂泡沫端的访问权限。助洗剂含有纤维素的包装。从那以后,我搬了屁股(可怕的想法),并且在螺柱墙上喷出泡沫,这有助于很多。我在一边看着螺柱墙上的上面,我认为它是密集的包装,但它不是那么密集。事实上,我的卧室的碰撞就刚刚扔在那里的屁股。其他区域的密集包装充其量松动。我可以轻松堵塞在那里的油漆棒,并缠绕它。我以为密集的包装意味着非常紧张?
在任何情况下,目前没有访问,我如何在这个腔内添加绝缘?我确实在一端有几英寸的进入,另一端少于一英寸。我正考虑着喷涂泡沫可以枪具有40英寸的魔杖喷涂泡沫来填补它,但我无法想象我有多少罐都过不去。我可以盲目地在纤维素内添加喷雾泡沫,希望最好吗?有更好的方法吗?这两部分液体喷雾泡沫较好,因为它在潮湿时更好,但我不能在那里进入那里,只要我可以告诉我也应该把一个绝缘体称为密集的包装更好?我希望有任何建议来处理这一点。谢谢家伙。
我附上一些照片来帮助解释我正在处理的内容。
答案
不幸的是,很多人都不会认真对待绝缘,并且在隐藏的地方,它经常得到短暂的辐条。
我认为你不想泡沫泡沫。
我会考虑在窗户上取下那个墙壁顶板的一部分。它不支持任何东西,它只是在那里为干墙提供钉子。你可以用sawzall削减它。这将让你沿着托梁起床,至少拉出任何东西。如果您可以考虑将整个顶板脱落,如果使用沿整个长度的金属切割刀片运行Sawzall,并通过所有的指甲剪出来。泡沫将把螺柱固定到位。
我不是沿着轮辋托梁的蓬松保温的粉丝,除非它们是完全的空气密封,他们倾向于邀请凝结并获得涝渍。喷雾泡沫沿着边缘托孔良好,如果您可以密封边缘,那么泡沫板绝缘体也是如此。泡沫在盲蛀洞中不适用于良好,因为它很容易留下空白。