砖墙内部绝缘 Kennypa.|发布了一般问题上2019年10月25日12:08 PM 你好,我正在装修100岁的房子,它有负载轴承外墙砖墙(2层),原来的石膏和车床偏离内砖面上约3/4英寸。不用说我想绝缘砖的内部面孔。我几乎用2×2框架贴在砖上,只是为了跑一些电缆和插座,摇篮摇晃它。我看到了关于这个主题的帖子,但他们被回到了一段时间,我想看看是否有任何新的进展或建议。我得到了需要砖头呼吸和干燥在内部的一般想法,但不确定这是否有一个双宽砖墙,虽然我无法确认如果它们之间存在空间。 谢谢, 答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 保护门修剪器在砖头墙内 绝缘砖墙反对楼梯间 从内部绝缘砖墙 我可以在砖墙内喷涂闭合细胞绝缘吗? 答案 专家成员 达娜·迪斯特|2019年10月25日12:17 PM|#1 用坚固的双纹砖墙,在砖和饰面墙内之间具有空气差距,作为毛细管突破。根据气候以及如何支持地板/天花板的托梁,有时可以封存并将墙壁与毛细血管突破有一定量的闭孔聚氨酯喷雾泡沫隔离。在其他一些气候中,如果有足够的屋顶悬垂和散装水处理细节,甚至可以对砖块密集包装纤维素。 如果去寻找腔壁解决方案,它不必非常深入地用作毛细血管中断 - 半英寸是充足的,尽管1“更为常见。使用泡沫板条作为垫片和安装沥青纤维板护套或泡沫板作为饰面墙组装的外侧护套可以工作,但局部气候再次是局部气候问题。 你在哪里? GBA编辑器 Brian Pontolilo|2019年10月25日12:42 PM|#2 嗨肯尼。 从内部绝缘砖砌建筑时需要考虑很多。这是你阅读的文章,从2011年开始吗?绝缘旧砖建筑它仍然是相关的,所以如果没有,我建议您将此用作起点,并且考虑拥有本地专家来看看您的项目。 Kennypa.|2019年10月25日01:56 PM|#3 比你们两个,是的,这是我读的文章之一。房子位于纽约,屋顶有2'突出。地板托梁由内砖层支撑。 专家成员 达娜·迪斯特|2019年10月25日03:47 PM|#4 >“房子位于纽约......” 由于纽约从气候区4a跨越区域6a的冷缘,因此将有必要进一步缩小一下。 >“......屋顶有一个2'突出。” 如果是1层的故事,那就太好了,那么如果这是3层或更高的话。 >“地板托梁由内砖层支撑。” 一旦内部和砖之间的绝缘层,砖就会较冷,又含有更多的水分,这对托梁末端可能危险。更精确的位置/气候区域可能会影响绝缘托梁渗透的风险程度,以及如何实现它。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
用坚固的双纹砖墙,在砖和饰面墙内之间具有空气差距,作为毛细管突破。比你们两个,是的,这是我读的文章之一。
房子位于纽约,屋顶有2'突出。
地板托梁由内砖层支撑。
>“房子位于纽约......”
由于纽约从气候区4a跨越区域6a的冷缘,因此将有必要进一步缩小一下。
>“......屋顶有一个2'突出。”
如果是1层的故事,那就太好了,那么如果这是3层或更高的话。
>“地板托梁由内砖层支撑。”
一旦内部和砖之间的绝缘层,砖就会较冷,又含有更多的水分,这对托梁末端可能危险。更精确的位置/气候区域可能会影响绝缘托梁渗透的风险程度,以及如何实现它。