GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

绝缘与支持

michaeldrehl|发布一般的问题

你好,

我的房子的外墙是铝制的。我正在更换排气口,并注意到铝壁板被放置在旧沥青瓦壁板的顶部。
有胶合板和沥青壁板还有另一层胶合板在胶合板的上面是铝壁板。
在里面,我有墙洞,然后石膏和板条,在石膏上面,我有石膏。石膏和石膏板之间有1/2英寸的小木梁。

我想在墙上的空腔里用纤维素绝缘。由于显然安装了两个侧壁,我不确定绝缘是否是个好主意,因为房子将无法“呼吸”。

任何想法吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    迈克尔,
    告诉我们你所在的气候带或地理位置总是有帮助的——根据气候的不同,建议也会有所不同。

    简单地说,在大多数气候地区,用密集的纤维素填充你的种马槽不会导致你所描述的层的任何水分问题。

  2. michaeldrehl||#2

    你好马丁,
    谢谢你的善意回复。
    我的歉意。我在新泽西北部的第四区。

  3. 专家成员
    Dana多赛特||# 3

    在4A区,可以在外部使用低渗透沥青瓦,在墙腔中使用纤维素。关键的事情必须是正确的正确的是…

    第一条:窗户的闪光必须正确地将任何大量的水转移到外部。

    ...然后再往下走,但仍然有些重要……

    2#室内侧壁饰面不能是超低透气性的,如乙烯基或箔墙纸。(可以在墙板或石膏上涂乳胶漆。)

    铝壁板是内在的后通风,保持外部湿气驱动相当有限。即使是由铝壁板吹来的风吹来的雨水也会很快地流到外部。沥青瓦的渗透性相当低,在供暖为主的气候下通常不是一个很好的隔热墙。但在4A区的气候条件下,任何对内部的合理干燥能力都不是特别危险。

  4. 沃尔特Ahlgrim||#4

    这听起来像是你有一个老房子,确定你没有任何旧的旋钮和管布线在任何墙壁你想要绝缘,因为它会产生火灾危险。

    这可能是很难隐藏所需的洞吹绝缘从外部,除非你更换铝壁板。

    Walta