凝结和绝缘

马克•迪莱尔|发布了一般的问题

几年前我用纤维素把阁楼隔热了。但在此之前,我用Great Stuff封闭了所有缝隙。昨天,我不得不去阁楼换顶灯的位置,当我移开挡道的绝缘材料时,我意识到胶合板墙和接触它的绝缘材料都是湿的。但是在纤维素线以上的胶合板上没有漏水的迹象。

如果你看这幅画,阁楼是从垂直壁板的底部开始的。

我问了家得宝的一个人,他认为凝结是由于冷空气从铝板下面进来,撞击到温暖的胶合板上,接触到纤维素。

这有意义吗?我该如何修理阁楼的墙?我是不是应该在胶合板上加个蒸汽屏障这样胶合板就不会碰到纤维素了?,会有帮助吗?

谢谢!

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 乔恩·R||#1

    冷空气从铝板下面进来,打在温暖的胶合板上

    相反会导致冷凝。阁楼通风情况如何?

    1. 马克•迪莱尔||#4

      底舱通风口,山脊通风口和最大通风口。

  2. 保罗Kuenn||#2

    那是一个大的暴露山墙的末端。我猜是有闪光的问题,或者在垂直壁板和水平壁板相交的地方缺少天气障碍。隔热层不允许漏干,这就是为什么上面的胶合板是干的。或者,它顺着墙跑下来,很快就干了,但在纤维素中不会干。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    马克,
    乔恩是对的:当温暖的空气接触寒冷的表面时,就会发生凝结。当冷空气接触到温暖的表面时,它就不会发生。

    你看到的凝结的原因几乎毫无疑问是空气泄漏,让温暖的空调空气进入阁楼。拿个手电筒,仔细看看阁楼上山墙头钉的底部。靠近阁楼地板的地方,有裂缝——空气泄漏,让暖空气上升到阁楼。你需要更多的填充物或罐装喷雾泡沫。

    如果山墙是用气球框架建造的——从一楼延伸到阁楼的连续螺栓——那么你需要在阁楼地板上的每个螺栓之间安装矩形块,每个块都要仔细密封。

    1. 马克•迪莱尔||# 5

      谢谢马丁。是的,我想我没有把泡沫泡在山墙上。要回阁楼把它修好....

      1. GBA编辑器
        马丁Holladay||#6
  4. 乔恩·R||# 7

    听起来像是又一个没有鼓风机门测试无效的空气密封案例。

登录或创建一个账户来发布答案。