GBA标志横向 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区及问答

绝缘辐射订书钉

梅尔蒂|发布于一般的问题

嗨,我们正在建造一个气候5的家。该住宅将在地下室板和一楼和二楼采用辐射热地热。我们打算在将来的某一天完成地下室,但不是现在。我们的承包商计划用铝传送板钉住隔热层,并用铝箔泡沫包装材料(地下室板下面的厚泡沫材料)隔热。我读了很多关于这类应用的绝缘材料,听起来像铝箔泡沫包装的东西没什么价值。

我的问题是我们该如何隔离一楼和二楼?铝箔泡沫包装材料是否足够,或者我们是否应该考虑在包装和天花板顶部之间增加一些额外的绝缘材料?我读到的很多东西都是关于地下室和一楼之间的绝缘,但我不确定一楼和二楼之间的绝缘程度是多少。天花板高度为8英尺,地板将采用工程硬木。提前感谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,立即获得绿色建筑的最新发展,研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||# 1

    在两个加热地板之间,安装了廉价的承包商卷R13s,玻璃纤维侧紧贴传热板和底板(没有气隙),作为一种廉价可靠的隔离加热区域的方式,效果很好。

    在上面和下面都安装了2英寸以上的气隙的Bubblepack也可以工作,但安装起来更麻烦,而且不是特别大的爆炸/buck,并且需要安装地下室天花板石膏才能达到最佳性能。它的价值通常远低于广告(或收费)。为了达到比R2-R3更好的性能水平,Bubblepack与相邻层之间至少需要一英寸的间距,但如果上下各有3英寸的空气,并且在托梁底部使用气密石膏,则可能达到R8-9的性能水平。

    我从辐射屏障供应商那里看到的关于辐射屏障r值声明的最诚实和直接的解释是这个短视频:

    https://www.youtube.com/watch?v=zzD1TPJq_OQ

    请注意,他仍然在说,在你的阁楼上使用他的镀铝织物辐射屏障产品会节省你的钱,这是一个可疑的说法,除非你的阁楼基本上没有隔热。

  2. 理查德·麦格拉思||# 2

    气泡包装就是垃圾,简单明了。2“气隙型安装达纳评论也将需要高水温。r13没问题,没有任何空间。一定要对托梁架的末端进行绝缘,以避免水平热量损失。

    高温辐射是最糟糕的主意。现在,考虑到你正在做地热,低温变得相当必要。应不惜一切代价避免高温(超过110度)。

  3. 维多||# 3

    两边的2英寸差距不需要高温辐射来达到R8-R9的性能,但其余的几乎是真实的。ASTM C518测试将大致是光泽材料和底层地板之间的25F差值,天花板石膏和气泡包的温度之间的25F差值,总计50F。没有加热的50华氏度的地下室和100华氏度的散热板,你会看到110华氏度的水。即使地下室温度为60华氏度,底层温度为90华氏度,它的性能仍然大致相同。

    在家里,气泡包的最佳用途是在高温蒸汽散热器和出租房屋的墙壁之间,在那里你没有更好的选择。在应用程序中,如果你能在这么小的量中找到它,它就会产生价值。我也曾见过用这种方法将一箱箱的葡萄酒用多层包装成托盘,用于非条件卡车的长途运输,效果很好。(高价值货物可能会被温度峰值损坏,由于货物的高热质量,可以通过适量的绝缘材料来避免损坏。)

    它很漂亮很闪亮——这还不够吗?!!:-)

登录或创建一个帐户来发布答案。

社区

最近的问题及答复

  • |
  • |
  • |
  • |