5区金属建筑的绝缘
我正在为一个金属结构ComCheck工作,它将被用作商店/仓库。
檩条是6″深,我正在寻找一个绝缘策略,可能或可能不包括外部绝缘预螺钉下屋顶,而不是站立缝。
关于最佳实践集有什么建议吗?很明显,无论是在上面还是下面,热断裂都至关重要。
我们考虑在屋顶系统的底部直接添加几英寸(2或3英寸)的高密度泡沫,然后在檩条下方填充填充棒和交叉棒,以实现隔热。
我担心的是成品天花板上的绝缘垫的接触,如果我们在天花板表面形成露点,如果没有持续的接触。建筑商想要波纹屋顶作为天花板,我可以想象冷凝水从天花板一直流到外墙。
非常感谢
安迪
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
嗨,安迪。
你搜索过Q&A了吗?我们收到了很多关于金属建筑的问题。这篇关于绝缘极仓的文章也会回答你的很多问题:如何绝缘杆仓