GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

miniplit的间歇气味

保罗•菲佛|发布一般的问题

任何人都可以提供线索,为什么我的miniasplit偶尔会出现一个令人不快的气味吗?或者我可以采取任何步骤来解决这个问题?

在线搜索建议我可能会遇到肮脏的袜子,化学/醋或鱼类/海鲜的气味。对我来说,这些都没有准确(但如果我有*选择,那将是肮脏的袜子)。我不熟悉制冷剂的味道,如ethethe我也不熟悉,但我闻到了一些起动液到(也许)得到一个想法,它并不像这样闻到。基本上我可以说是这是一种令人不快但略带甜味的气味,这主要是与我所知道的任何其他味道不同。

我开始后,我有HVAC公司,但在这里没有发生气味。它一次发生几次几次几次,所以当他们留下多小时后,否则很难在这里得到它们。

我相信的一些原因是始发形式的MiniSPLIT:
(1)当我闻到它时,我把鼻子放在MiniSplit的气流中,它在那里最强。
(2)我把鼻子放在进气口中,没有闻到任何东西。
(3)我不闻到外面的东西(它在窗户之上,我可以抽出空气)。
(4)过滤器也清洁。

正如我之前提到的,“脏袜子”的气味是最常见的气味之一,尽管我不会这么叫它。在我看来,这意味着有霉菌,这也说得通。虽然这个问题已经被解决了,但是这个小裂缝长期以来一直存在着滴水凝结的问题。当建筑工人在制造大量的锯屑时,它可能也在某个时候打开了。然而,为什么这种气味很少在短短几分钟内突然出现呢?此外,我似乎没有任何呼吸问题,我是那种可能会有霉菌的人。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    Zephyr7.||#1

    您可能在MiniSPLIT单元中的线圈上的污垢上有模具或霉菌。冷凝水托盘中可能有垃圾。您可以为此获得化学清洁剂,这将杀死模具/霉菌并为您清晰。虽然在清洁设备时,请仔细检查您的冷凝水是否清晰。

    除非这是一个非常大的人,否则你可能不会闻到制冷剂泄漏。只需要求您的HVAC公司“魔杖”单位检查制冷剂泄漏。魔杖就像机电鼻子那样嗅着制冷剂,它们非常敏感。如果魔杖没有发现泄漏,那么你可能很好。魔杖有时会错过真正的小泄漏(泄漏如此小,你永远不会用自己的鼻子注意到任何东西),如果这就是你注意到你的装置在一年左右的制冷剂上越来越低。对于那些泄漏,我将一些UV染料放入裁员系统中,然后用黑光检查泄漏。染料在紫外线下发光,因为它可以随着时间的推移积累,你可以找到这种方式的最小泄漏。

    账单