这样的努力值得吗?阁楼绝缘详细。

加里ZIRULNIK|发布能源效率和耐久性

我的家是一个1950年,2层,砖殖民在底特律地区(5A)。这个地方建的时候没有墙体保温。仍然没有墙体保温。
去年秋天,我做了一个绝缘和信封密封升级。在阁楼上,把玻璃纤维吹到现有的R-19上,网在R-50上。总保温层在墙板上方约16″处。我们用泡沫堵住了阁楼的缝隙,不情愿地移走了整座房子的一把大扇子。在地下室,我们在托梁区域和地板下使用泡沫,以减少进入未保温墙壁的气流。我能够把挡板到大多数椽海湾,但是由于低斜率,庑殿在这所房子里,是不可能做一个一流的工作详细的密封板顶部的外墙,在周长控制气流。这就产生了风洗、通风不良(尤其是在角落)等问题。这是一个不完美的世界……
所以,问题来了:今年春天,我要安装一个新屋顶,把旧瓦拆掉。我如何评估它是否值得麻烦和费用拉底部3 - 4英尺的屋顶板来调整周长细节?

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    加里,
    我不认为有任何简单的方法来评估这个区域的渗漏程度,或者评估你的改造工作的价值,除非你拿出几块木板,看看这个区域。

    这取决于你的判断。你听起来像是那种宁愿把工作做完的房主,而不愿在脑子里唠叨:“我应该在有机会的时候就做那件事。”

    所以这样做。

  2. 加里ZIRULNIK||#2

    马丁,
    谢谢您的快速回复。你说得对,我脑子里有个声音。做了30年的改造生意,我还是不能让它闭嘴!然而,多年来我认识到,这种说法并不总是正确的。这就是摩擦。