我的罩子靠不住吗?
帕克森Woelber|发布一般的问题在
我的新房子笼罩在3/4英寸,5层胶合板,因为我处于高风险的地震区,有很大的风(100mph +)。框架使用了4×8'张。
第三方审稿人评论说,护套接缝不应该放在角上,护套应该与边缘托梁重叠(相反,它看起来像是框架工人切了一块护套来包裹整个托梁)。
审稿人建议通过在窗户上方和窗户上方和大客厅窗口分隔符中添加光水平捆扎力来最小化结构问题。他还建议在轮辋托梁上运行一些光线垂直绷带,以将地板系在一起。
这些声音就像很容易修复,但我很想得到GBA的拍摄。谢谢!
(地点:阿拉斯加安克雷奇)
回复
帕克森,
我会给你的帖子一个奖励,让它回到问答列表的顶端。
Paxton,
意图是从基础到屋顶的连续剪切平面。这应该由胶合板紧密钉住,所有边缘都落在框架上或阻挡后面。理想情况下,这由开口切出的开口而不是剪切较小的部分。
除此之外,在带有过多开口的墙壁上,墙壁的剩余区域需要详述作为剪切面板,以弥补抵抗开口的损失
事业。这些剪力板通常在其底部有特定的机械连接,有时是预先制作的(如:https://www.strongtie.com/products/lateral-systems/strong-wall-shearwalls/wood-shearwall.)。
除了胶合板外,抗震还依赖于地基和屋顶的机械连接。
那么这对你的项目意味着什么呢?这取决于你想走多远,或者需要走多远。审稿人的建议是有意义的,但我会告诉你基于我在PNW这里的项目的想法——记住,正确的做法是让结构工程师参与进来。
- 只要它在3“OC中钉在一起,现有的护套可能很好,并且在所有边缘都有备份。
- 基础需要连接到剪力墙。我们通常用螺纹杆将其环形到基础墙壁的顶部,并连接到上面的框架,如下所示:https://www.strongtie.com/sdsscrewholdowns_holdowns/hhdq_holdown/p/hhdq
- 边缘梁下方和上方的剪力墙需要与带子连接:https://www.strongtie.com/straightstraps_stracedties/hrs-st-ps-hst-htp-lsta-lsti-mst-msta-mstc-msti_productgroup_wcc/p/hrs.st.hst.htp.lsta.lsti.mst。msta.mstc.msti.
-开口处超过60%(按长度计算)的立面墙须设计为剪力板。
- 根据建筑物的尺寸,一些内墙需要用与外部相似的方式建造作为剪力墙。
非常感谢此回复。护套钉在一起,它只是从很多碎片中堆放。墙壁用大金属辛普森领带锚定,有几个内部剪力墙。我主要是对护套中的所有接缝都很好奇,因为它看起来比他们真正需要的切割更远。
“护套接缝不应该放在角落上的意思?”
什么的角落?在第一次阅读时,我在想,'你不能在一个角落周围包裹连续的鞘。所以我必须缺少一些东西。你是否意味着接缝非常靠近角落的图像的后右?我们正在寻找哪些垂直灰色线?
泰勒,
我认为这意味着开口的角落。悬挂干墙时,你有相同的阻塞。如果你在角落里结束碎片,你几乎不可避免地结束了裂缝。
对不起,这并不清楚。我的意思是,开口(窗户或门)不应该有接缝,因为角落倾向于体验最大的压力。
如果面板是正确的边缘钉,则应考虑到指甲间距的允许负载中的压力 - 根据代码剪切表 - 您的设计工程师可以告诉您代码强制建筑物应该设计为。