我的机修工使用了apa冲压的屋顶护套,上面印有“间距尺寸”(附照片)。然而,他们安装的护套对接紧密,没有间距。这是否会导致今后的问题或使任何保修无效?如果做得不好,有什么好的解决方案呢?

护墙板也印有“间距尺寸”,但在板材之间也没有(有意的)空间。

地点是阿拉斯加的安克雷奇。我的建筑工地位于山脚下山脊的顶部,非常裸露。这意味着会有大量的雪、风驱动的雨、巨大的温度变化和内外温差,等等。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#1

    帕克森,

    这有点奇怪。如果框架在16英寸或24英寸的中心,你没有间隔床单,你很快就会有你的两端跑出他们的支撑。我想知道他们是怎么做到的?

    除此之外,我见过很多胶合板,但从没注意到有什么问题。OSB的问题更大。

    1. 帕克森Woelber||#2

      谢谢您的回复。我要附上一张看着屋顶的照片。有很多可见的侧接缝(虽然没有面板结束接缝,就我所知)。

      1. 专家成员
        马尔科姆·泰勒||# 3

        我不会担心的。