GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

气密干墙是否可以安全地在地下室使用?

Slugboy6000|发布能源效率和耐用性

我看过几个BSC地下室绝缘建议,它们都在混凝土墙旁边使用泡沫……看起来很棒,但我不喜欢泡沫。

根据ADA详细介绍的玻璃纤维,岩锅甚至纤维素隔热,并用蒸气渗透的东西涂上玻璃纤维,岩刀甚至纤维素的隔热,是否可以科学地听起来像玻璃纤维,岩孔甚至纤维素?

我唯一关心的是,如果地下室在冬季未加热(第5区),在干墙的背面设置了可能的冷凝问题,在干墙的背面相对湿度和温暖可能比地下室内部高一些。

谢谢你的帮助,
-富有的

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    富有的,
    我不建议您的方法。许多人尝试过并失败。

    这是一种查看它的一种方法:如果您成功地在干墙层建立绝对气密的屏障 - 顺便说一句,几乎是不可能的任务 - 是否会在玻璃纤维棒后面有空气中的水分?当然会在那里。地下室的温暖的内部空气有水分,混凝土通常潮湿。如果玻璃纤维成功绝缘墙,混凝土会冷吗?当然会的。那么,混凝土会湿吗?你敢打赌。它将用凝结滴落,或者允许土壤中的水分向内迁移,或两者兼而有之。

    此外,大多数地下室都受到定期洪水事件的约束。

    使用刚性泡沫或喷雾泡沫。你不会后悔的。

  2. JKlingel||#2

    我也认为,如果您的钉子墙远离混凝土块,您将在那里有对流循环,偷走了BTU的。

  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3

    理查德,
    有关此问题的更多阅读:气隙神话

  4. Slugboy6000||#4

    我认为气隙会防止毛细血管水分进入螺柱,我没有考虑对流空气环。有趣的文章,谢谢。

登录或创建一个帐户以发布答案。

社区