没有阁楼的SIP R40屋顶的冷屋顶系统和辐射屏障衬垫是否有实际的保温效益?
我正在建一个没有阁楼的啜饮房子。屋顶SIP是R-40。我决定从鹰屋顶公司安装平铺屋顶。我研究过橡树岭国家实验室的研究,暗示了“酷屋顶”,但研究没有考虑啜饮。我不会使用计数器,但单个板块在瓷砖下产生一些通风。北屋顶都是平铺,南屋顶是90%的鹰太阳能瓷砖。
与传统的衬垫相比,在普通瓷砖下使用辐射屏障衬垫会对我有好处吗?还是因为SIP的效率而没有什么好处?
使用单一的板条系统会产生从屋檐到岭的通风吗?或者因为SIP效率而有没有受益?
如果由于SIP效率而没有受益,我可能会使用传统的界限将瓷砖直接放到屋顶上。
3区
凯尔
答案
不是居民专家,但我会给它一个刺伤
你可以向绿色建筑顾问咨询辐射屏障,了解它们是如何工作的。
您无法真正获得一个有益的辐射效果,在屋顶甲板上放置在瓷砖下方的辐射型屏障。在屏障和相对的侧面之间需要成为封闭的空间;屋顶甲板将被视为露天空间,因为即使没有板块发泄,也会有一些最小的气流。再次,谷歌有点,你会得到这个想法。您可以通过在屋顶的下侧面放置一个带有开放的阁楼的露出的空气屏障来获得向下的R值,但随后阁楼天花板在大教堂天花板设置中令人难看
还请注意,当你可以在辐射屏障的位置使用绝缘来达到同样的R值(如果不是更好的话)时,许多人并不太重视辐射屏障
就瓷砖的板条来说,再次,更多的谷歌将为您提供所需的意见
理想情况下,安装将按瓷砖制造商和/或根据承包商保证工作的指示
在瓷砖下通风是一个好主意,但热屋顶组件也可以工作。许多人会说额外的保险。热门屋顶建设往往采取其他保险措施所以可以说
有气隙,那么你会得到一个好处。问题是多少,它具有成本效益。如果你可以获得大约0.20- .25 / sf的屏障,我的想法是值得的。如果要更加多,0.50美元/平方米然后在其他项目上花钱。
辐射屏障的事情是,由于增加R值和空气密封,其益处减少。
最近,我正在阅读Ornl,尘埃在向上面向辐射障碍可以在短短1年内使它无用,给出了1到10年的范围。下面的空气空间的辐射屏障不会收集灰尘。
凯尔,
安装辐射屏障衬垫会有非常小的好处(在夏天)——可能会导致屋顶系统的r值从R-40增加到R-41或R-42。然而:
1.在2月和3月的阳光灿烂的日子里,当太阳是你的朋友时,辐射屏障将导致屋顶装配的热性能略微差。
2.大多数辐射障碍(与沥青毡)不同,蒸气不可渗透,降低潮湿OSB干燥到外部的能力。如果由于屋顶泄漏或通过SIP接缝泄漏而导致潮湿的OSB,则不需要蒸气不透气的底层。