Steve Knapp乔治亚州|发布绿色建筑技术

供给和排气管道已经准备好给楼上的返舱车用了。这些线路运行在一个没有通风的阁楼空间。

所以承包商用胶带粘住接缝,而不是接缝。你需要胶带和/或胶粘接缝来正确地密封这些类型的线条吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    史蒂文,
    (从能源的角度来看)没有理由特别担心ERV的新风管道或排气管道的气密性。管道看起来很好。

    如果管道位于你家里的空调空间,或者如果它们从熔炉或空调输送空调空气,那么可能值得密封与镀锌管道长度平行的长接缝。但对于这种通风管道系统,我认为这无关紧要。

  2. Steve Knapp乔治亚州||#2

    嗨,马丁。

    谢谢。这回答了我的问题。由于阁楼将是一个密封的和有条件的空间,我将让承包商密封长缝或用绝缘的柔性管道替换管道。

  3. 专家成员
    Dana多赛特||#3

    保留硬管道,只要它完全在房子的温度和压力范围内,就不要让密封部分出汗。你说阁楼是密封的,是有条件的,在这种情况下,没有理由用绝缘管道替换它。

    据我所知,柔性管道通常都是很糟糕的东西,有很多错误安装的方式,并且有更高的空气处理阻力启动。如果没有一些相当令人信服的理由,我将讨厌用柔性来代替硬管道。YMMV。