这是一个密封管道吗? Steve Knapp乔治亚州|发布绿色建筑技术在2013年10月5日02:13 供给和排气管道已经准备好给楼上的返舱车用了。这些线路运行在一个没有通风的阁楼空间。 所以承包商用胶带粘住接缝,而不是接缝。你需要胶带和/或胶粘接缝来正确地密封这些类型的线条吗? 回答 GBA细节图书馆 收集一千建筑细节组织的气候和房子部分 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 密闭的墙壁,不是密闭的爬行 密闭的家中的中央vac 如何在密闭的房子里安装浴室排气管? 密闭式干墙的裂缝 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2013年10月6日07:23am|#1 史蒂文,(从能源的角度来看)没有理由特别担心ERV的新风管道或排气管道的气密性。管道看起来很好。 如果管道位于你家里的空调空间,或者如果它们从熔炉或空调输送空调空气,那么可能值得密封与镀锌管道长度平行的长接缝。但对于这种通风管道系统,我认为这无关紧要。 Steve Knapp乔治亚州|2013年10月06日上午08:27|#2 嗨,马丁。 谢谢。这回答了我的问题。由于阁楼将是一个密封的和有条件的空间,我将让承包商密封长缝或用绝缘的柔性管道替换管道。 专家成员 Dana多赛特|2013年10月16日下午04:57|#3 保留硬管道,只要它完全在房子的温度和压力范围内,就不要让密封部分出汗。你说阁楼是密封的,是有条件的,在这种情况下,没有理由用绝缘管道替换它。 据我所知,柔性管道通常都是很糟糕的东西,有很多错误安装的方式,并且有更高的空气处理阻力启动。如果没有一些相当令人信服的理由,我将讨厌用柔性来代替硬管道。YMMV。 登录或创建一个帐户来发布一个答案。 报名 登录
回复
史蒂文,
(从能源的角度来看)没有理由特别担心ERV的新风管道或排气管道的气密性。管道看起来很好。
如果管道位于你家里的空调空间,或者如果它们从熔炉或空调输送空调空气,那么可能值得密封与镀锌管道长度平行的长接缝。但对于这种通风管道系统,我认为这无关紧要。
嗨,马丁。
谢谢。这回答了我的问题。由于阁楼将是一个密封的和有条件的空间,我将让承包商密封长缝或用绝缘的柔性管道替换管道。
保留硬管道,只要它完全在房子的温度和压力范围内,就不要让密封部分出汗。你说阁楼是密封的,是有条件的,在这种情况下,没有理由用绝缘管道替换它。
据我所知,柔性管道通常都是很糟糕的东西,有很多错误安装的方式,并且有更高的空气处理阻力启动。如果没有一些相当令人信服的理由,我将讨厌用柔性来代替硬管道。YMMV。