Slugboy6000|发布一般的问题

您好 - 去年夏天,我的机舱内安装了干墙,没有任何多蒸气屏障,遵循气密干墙方法的基础。在整个冬季,一些干墙接缝出现了细裂缝。这似乎是一个常见的问题,即未加热的小屋在温度和水分上经历大量波动。现在,我的空气障碍已被妥协,我不确定我能做什么。修理裂缝似乎是徒劳的,除非我可以在最冷的月份提供热源。

有什么建议么?

谢谢你的帮助,
- 水平

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    理查德,
    三个选择:(a)与裂缝一起生活;(b)用干墙化合物和纸带正确修理裂缝 - 您应需要的全部维修,而不是每年的维修;(c)使用乳胶填缝和湿手指的快速维修工作。

    建筑物安顿下来,框架木材干燥。这通常发生一次,不是每年一次。如果您是石膏板承包商,您会听说这些案件。它们称为“回调”。修复'em。

  2. Diyjester||#2

    就像马丁说的那样,请确保您也修理了胶带。如果胶带被撕开,您将新的关节化合物放在顶部,则裂缝返回之前将是短时间。使用剃须刀卸下旧胶带并重新修剪并再次粘贴。填缝剂也很好,尤其是在更换胶带可能并不那么容易的角落。