在石板下的石沟里铺设排水砖-底部还是中心?
在准备在地下室平板下面的沟渠中铺设穿孔排水瓦(4″附表20穿孔管道)时,我的承包商与建筑科学公司“地下室隔热系统”研究报告(2006)中的插图存在意见分歧。我的承包商建议滤布直接铺设在粘土衬底上,管道直接铺设在上面,管道两侧和上方的3/4″石头。然后我们把布料绕成360度。然而,插图显示了管道在沟槽的中心(横截面上),在沟槽的下面、侧面和上面都有一些石头。我的承包商的理由是,在第一种情况下,水会一直存在,而在第二种情况下,沟渠里的水会进入管道,然后排出去。我同意他的逻辑是有道理的。你说呢?
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
您可能正在使用附表36 SDR(下水道和排水管)管道- sch 20是电气管道。
只要洞第三管的底部下面地下室板的底部,正确的安装需要洗的床,3/4“碎石(理想情况下4 - 6英寸),然后用孔管道,然后6“相同的石头两边管,重型(土路基,不是景观)过滤织物包裹像一个墨西哥卷饼围绕整个“填充”(这要求它是放下首先)。
如果管道直接在滤料上,那么小颗粒的土壤会被冲进管道,直到堵塞。当管子放在一层石头上时,任何通过织物的小颗粒(细粒)都会沉淀在底部而不是在管子里。该管道的目的是疏散上升或横向移动的地下水(地表水不应排入周边的排水管,但必须通过排水沟、落水管和导水管和级配处理),然后再上升到楼板底部和灯芯进入混凝土。
更正错误:这是35 SDR管道。
非常感谢您宝贵的建议-巨大的帮助!!!!!!!!!安妮塔:-)