GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

SIP屋顶缝隙避雷针电缆和山脊潮气

用户- 7679544|发布一般的问题

背景:新泽西州木结构房屋建于30年前,墙壁和屋顶使用SIP板(屋顶板:5-5/16 '冬季木板,r值为26)。教堂天花板与SIP面板内部由T&G板。

屋顶在20年前被重做(传统的衬垫和瓦)。这所房子是10年前买的,我认为在翻新屋顶的过程中SIP屋顶板没有发现什么具体问题。从最初的建筑图片来看,并没有像这个网站上的几个博客所推荐的那样对屋顶进行特殊的改造,以适应SIP屋顶面板,冬季面板完整的建筑指南,以及Joseph Lstiburek:胶布接缝,透气性衬垫,山脊和整个屋顶通风。

泄漏问题:在过去的3年里,我们经历了3 - 4次,在同一位置(脊)有一个小的泄漏;下面的地板上有少量的水滴,增加了内部T&G上的黑色痕迹(见第一张图片)。在2月、10月和最近的7月初都观测到了泄漏,每次都是在一场狂风暴雨之后。漏洞位于2根避雷针的中间(间隔20英尺),最初我的屋顶工人认为漏洞可能来自避雷针和电缆,重新密封它们。在10个月的时间里,它似乎起了作用。在最近的大风暴和泄漏之后,屋顶工人在泄漏的位置拆除了脊帽(见第二和第三张照片):图片显示避雷针电缆显然被推入SIP面板间隙,很少或任何绝缘填充间隙。屋顶工人还发现,只有钉子底部被腐蚀,这可能导致识别问题不是水渗透,而是湿气渗入或外溢。

临时解决方案:屋顶工人建议在屋脊处用绝缘泡沫填充面板之间的空隙,并更换顶盖。这个解决方案——就目前而言——是有意义的,最近已经实施。最初的建议是安装一个排气脊(稍后详细介绍)。

在阅读了许多绿色建筑顾问关于SIP面板屋顶的博客后,我只是假装勉强掌握了最新的建议,并想看看我是否能得到确认,我在正确的轨道上进行下一步。

避雷针电缆:我是否应该假设这个电缆可能是问题的一部分,因为它提供了一个更冷的表面,只是在山脊面板间隙,并诱导更多的水分凝结?由于在一年中最冷的日子里没有观察到水分问题,我是否应该假设这个问题主要是水分渗入。一个良好的间隙绝缘是否可以解决这个问题,而不必将电缆从脊上移动?

下一步:整体脊缝绝缘和通风。

SIP面板的r值为26,不符合当前的建筑规范(仅仅是预期的一半),这是一个我可能考虑在未来的重建屋顶中解决的问题。然而,在重新盖屋顶之前,我正在考虑对SIP面板的脊间隙进行绝缘,并安装脊通风口——同时确保盖屋顶工人在脊间隙顶部安装可渗透蒸汽的衬垫。这有意义吗?

谢谢。

雅克。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Zephyr7||#1

    你可能会在铜下导体(“避雷针电缆”)和钢或镀锌紧固件之间得到一些电流作用。

    更大的问题是避雷针的下导体不应该像这样安装在结构中——理想情况下应该安装在隔离绝缘体上,或者至少安装在结构上。如果你把电缆装进结构里,如果避雷针被击中就会有问题。闪电更多的是由下导体“引导”而不是“传导”,它有一种倾向,在任何尖锐的弯曲或任何它可能接触到的金属。

    理想情况下,你希望下导体尽可能直,任何弯曲都应该是非常渐进的“横扫”弯曲。对于我所谈论的内容,看看“光环地面”是如何构建的。虽然不是完全一样的东西(光晕地面用于电信设施内部,如手机站点,以保护设备,以防雷击塔或天线),但有这些系统的良好图片显示,它们如何避免任何急转弯。

    比尔

    1. 用户- 7679544||#2

      比尔:

      谢谢你提供的信息。
      我的结论是第一步是将下导体从脊移开。
      你会推荐哪些防雷指南作为参考?NFPA 780 ?
      哪种类型的承包商能够纠正这个安装?

      关于脊缝隔热和通风,你对下一步有什么建议/意见吗?

      再次感谢,

      雅克。

      1. 专家成员
        Zephyr7||#3

        我通常不遵守有关接地和防雷的一般建筑规范——在电信行业,我们有自己的规范手册,比一般规范严格得多。记住,像广播塔这样的东西通常一年有几次很高,它们必须生存下来,并在风暴中保持广播。

        这里有专业的防雷承包商他们应该能帮到你。如果你自己找不到这样的承包商,我会试着打电话给商业电气承包商,问问他们,或者“塔安装工”(在通信塔上安装设备的公司),问问他们。

        我会先修好防雷系统,然后再看看屋顶。我在sip方面没有很多经验,所以我不想就如何修复这些问题提出任何建议。你需要找一个熟悉sip的承包商。我建议在防雷承包商和屋顶工人之间进行协调,以确保双方都不会妨碍对方。例如,你不想让防雷人员在屋顶工人要更换的部分安装绝缘体,你想让防雷人员在新屋顶建成后再来。我猜你会需要避雷针来把电缆拉出来(尽管屋顶工人可能会这么做),然后修理屋顶,再修理防雷系统。告诉承包商你需要做什么,他们会提出订单。

        比尔

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |