  1. 河流||#1

    这个地下室如何完成以及您正在考虑的隔热层的哪种类别和位置?内部空腔绝缘?外部泡沫板?

    您处于气候区4的北端,其中最低建议的绝缘材料为R-10基础(低于级)和R-13墙(高级)。

    地下室干吗?如果没有,那么全外部绝缘,防水和排水可能是明智的选择。

  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2

    克里斯,
    假设已经建造了房屋,将与外部相比,将地下室墙与内部隔离化会更容易。尽管该代码要求至少需要R-10绝缘材料,但较厚的绝缘材料将为您提供更好的性能。

    我建议您在墙壁上至少安装R-10刚性泡沫隔热材料。另一个选择是使用闭孔喷雾聚氨酯泡沫。

    不要忘记需要仔细密封和绝缘的边缘托梁区域。这项工作的最佳产品肯定是两个组件喷雾聚氨酯泡沫。