吉米黑|发布一般的问题

你好GBA, 2A区,我正在重新装修我的房子,需要帮助决定主要多端口的位置。冷的要排12条,热的要排8条。我可以把它放在车库里的滤水器和加热器旁边,然后把所有的管道连接起来,或者把t型线放在阁楼上,然后把管道连接起来。在阁楼的正前方有一个访问面板,所以访问不是问题。多端口三通管之前的所有线路都是铜的。

阁楼的优点:
简单的路由。
车库里看起来干净多了。
PEX使用较少。
更容易防火封顶
无PEX暴露在阳光下
更容易规划未来的线路(不需要突破天花板)

车库中的优点:
稍微容易附加所有线
球座上的任何漏水都不会损坏天花板

我缺少什么?我要把它放在阁楼上根据我现在知道的。我会在三通管下面安装一个滴水盘和排水管,并在上面放一个桶以防爆裂。

谢谢您的宝贵时间。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    吉米,
    任何一种方法都可以,只要你能在寒流中保护你的管道不被冻住。

    你的车库里真的有足够的阳光来担心阳光会降低你的PEX吗?

    ——马丁Holladay

  2. 吉米黑||#2

    不,我不喜欢。是的,这将是一个专业的在车库,更好地防止冻伤的配件,我计划用泡沫盒或其他东西绝缘,如果它是在阁楼。