GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

主屋顶到门廊屋顶连接,甲板上方带有刚性泡沫

约翰·布雷西|发布能源效率和耐用性

我正在GA(3区)开设新建筑(未启动)房屋(未开始),房屋周围有很多门廊,因此非常常见的细节是一个10/12的主屋顶线,与3/12的门廊屋顶相交。

目的是在屋顶甲板上方有6英寸的Polyiso,在条件的2楼区域下方的T&G Decking暴露在下面,并在门廊上打开after子。

我从建筑师那里获得了门廊的after连接细节,并在甲板上方的刚性泡沫上获得了该站点的细节,但是考虑到两个屋顶线连接的绝缘层的最佳方法遇到了一些麻烦。

我正在考虑两种选择:

在姐妹门廊after子下进行绝缘(选项1)
- 让泡沫继续在主线上,然后锥形末端进入门廊afters/甲板
- 沿着主a子(门廊afters)从外墙返回到门廊after连接到主after的位置。
- 这似乎是最连续的,但是对安装进行排序似乎很棘手。

隔离在外墙上奔跑,过渡(选项2)
- 继续隔热,使其穿过墙壁,并将墙壁隔热到屋顶甲板的底部。
- 将绝缘板逐渐缩小到墙壁,并为桥梁高度从6英寸的隔热材料降低到0英寸(甲板),并添加一些过渡框架
- 门廊大约9英尺深,已经是2'4英寸的滴剂,因此在滴头上加6英寸似乎还可以

是否有人将这种组装放在一起之前可以提供建议,或者有一个可能显示更好的解决方案的细节?

任何建议都将不胜感激。我附上了一些标记为4岁的部分,以供参考。

约翰

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. 约翰·布雷西||#1

    给这个问题一个颠簸,给它最后的机会,看看是否有人有一些经验/反馈...

  2. 布兰登||#2

    您可以使用此链接中的一个细节安装一个分类帐,以供门廊afters tor?这可能不是您只是在尝试提供帮助的地方。

    https://www.youtube.com/watch?v=-jntpl2il20

  3. 约翰·布雷西||#3

    布兰登,

    感谢您的答复,我以前从未见过这些类型的附件。

    就我的情况而言,门廊的屋顶需要更高,从主屋顶线下方的主屋顶线上出来。

    谢谢!

    约翰

  4. 专家成员
    阿科斯||#4

    将门廊的after子运回原始的after是没有意义的。

    只需在门廊前抬起屋顶高度,将分类帐通过墙上的泡沫连接(Simpson为此做了一个连接器,用于甲板用于砖贴面)。然后,您可以将门廊的after子悬挂在此分类帐中。

    要处理6英寸的高度差,请选择一个更大的分类帐,就像2x12一样。这将使您在5英寸左右的墙壁上搭配墙壁。

    由于您处于炎热的气候状态,所以我还建议在门廊上方进行一些绝缘。您不需要整整6英寸的刚性,但是那里几英寸确实可以从热门屋顶上脱颖而出。

    P.S.使用T&G天花板,密封组件非常重要。T&G上的一个详细的膜是最好的,并且还确保将其通过顶部板的T&G凹槽密封。

    看起来似乎并不多,但是所有这些凹槽都加起来,通过您的信封加了一个很大的洞。

    最好的方法是在顶板上方停止T&G,将屋顶空气屏障向下延伸到墙壁屏障,然后从拱腹的T&G继续前进。

登录或创建一个帐户以发布答案。

社区

最近的问题和答复

  • |
  • |
  • |
  • |