我正在用一个管道迷你分体式管道替换一个完全破旧的2吨包装热泵和泄漏管道,并将管道工作从通风的爬行空间移动到通风的阁楼。我将在未来增加一点平方英尺,当然也会尽我所能改善隔热和空气密封(有很大的改进空间)。我选择了一台富士通AOU24RGLX室外机,搭配一台AMUG24LMAS空气处理器。我能做的最好的手动S是从loadcalc.net &我惊讶地发现,我选择的系统是不够的。
显然,我不想夸大系统&潜在容量是这里的一个大问题。有人能给我指个正确的方向吗?我也可以使用一些指导来理解我的手册J(附件)中的CFM数字如何在设备选择和管道设计中发挥作用。
GBA细节库
一千个建筑细节的集合,由气候和房屋部分组织
搜索和下载施工细节
回复
我会回复你的帖子。
如果你的旧设备没有容量问题,这就证明你的计算是错误的。为了比较,你计算的热负荷(~31k btuh)与我的稍微大一点的,基本上不隔热的三wythe砖房@ 8°F (~33k btuh)相似。
考虑把管道放在原来的地方,把钱花在调节你的爬行空间上。
恐怕在这里,专业并没有多大意义。目前的设备在最极端的天气或长时间的炎热或寒冷天气下确实很困难……它已经37年了,正在分崩离析。我想,即使增加了面积,同样大小的新设备和密切关注细节的管道也能完成这项工作。我很想调整一下爬行空间,但现在不可能了。反正我搬管道也有别的原因。谢谢你的回复,我会再看一遍我的Manual J。
你的地板真的没有隔热材料吗?
我没有。这在这里很常见。
你有几个选择。我认为你没有隔热的地板确实增加了你的热负荷。
1)绝缘地板等,以减少你的负荷到2吨以内。
2)雇佣能量先锋来做你的手动J, S和D
3)放入3吨的机组
根据你的平面图和天花板高度,我也会考虑在中央走廊或软屋顶上安装短管道,以使它们保持在有条件的空间内。