GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

矿物棉在开孔喷雾泡沫上

乍得Torrice|发布能源效益及耐用性

我正在装修一栋80平方英尺的单层住宅。我有5.5″的OS喷泡沫在屋顶甲板(有条件的阁楼),需要覆盖消防法规的原因。
我的选择是:
干墙500美元以下
喷涂热障,售价2120美元
R15矿棉2000美元
比起喷雾泡沫,我更喜欢矿棉。这是智能/安全组件吗?
泡沫和矿棉之间的缝隙太小,水蒸汽会造成问题吗
我在中央4A区
谢谢

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||# 1

    1.5英寸的硬岩棉被认为是泡沫的热屏障,我怀疑3.5英寸的球棒也可以,但无法指出相关文件。

    无论岩棉和泡沫之间是否有空隙/缝隙,开孔泡沫和岩棉都是透气性的,如果安装时没有内置ii类阻汽器或“智能”阻汽器,则对屋顶甲板有潜在风险。垂直于椽子安装2x4s,并在椽子之间安装r15可以减少热桥接,并且可以把石膏板挂在涂有防蒸汽乳胶(约0.5 perms,二级防蒸汽)的墙上。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    乍得、
    你对“over”和“under”的描述有点令人困惑。我将假设开孔喷射泡沫在屋顶护套下,并且你计划在固化的喷射泡沫下面安装矿棉。

    我同意Dana Dorsett的观点,这种类型的空调阁楼可能会有潮湿的问题。从潮湿的角度来看,缝有胶带的干墙和阻汽涂料会有所帮助。在你的阁楼上安装一个与强制空气加热和冷却系统相连的供应设备也是如此。有关详细信息,请参见“没有通风条件的阁楼里的高湿度。”

  3. 乍得Torrice||# 3

    Martin和Dana,首先我想说你们俩都是建筑界的宝贵财富。
    谢谢,是的,我现在是用户。
    马丁,你的正确矿棉是OC喷雾泡沫。

    我应该说我有阁楼的桁架。我担心的是,如果我在设计的“房间”上使用带有蒸汽屏障的干墙,我实际上已经创建了3个不同的房间,只有一个房间有供应登记。我想,既然我在阁楼的“房间”里有空气流通,那就相对安全了。这种情况下的最佳实践是什么?朝向屋檐的空间发生了什么?

  4. 马修·海丝特||#4

    你好,查德,我想做的和你问题中描述的完全一样的事情。我们把阁楼搬到有条件的建筑外壳中,因为我的管道和设备都在阁楼里,没有办法把它们拉出来。还没有做,但我们计划有开放细胞泡沫喷涂之间的2x6椽子。这只会让我达到R20,所以除了使用矿棉作为热障,我还希望添加一些额外的r值,使我的装配达到R-33整个墙(u因子0.03)。

    你最后做了什么,你觉得结果如何?

    谢谢!

  5. 乍得Torrice||# 5

    马太福音
    我在屋顶平台上放了2英寸的聚乙烯绝缘材料,在北卡罗来纳州,我本可以少买一些,但我在Craigslist网站上找到了便宜的二手聚乙烯绝缘材料。我唯一的抱怨是喷涂泡沫或彩虹涂层灰尘。我要把阁楼的表面擦干净,一个星期后它又会落满灰尘。

  6. 马修·海丝特||#6

    我的偏好是在屋顶平台上加一些隔热材料,但屋顶在过去3年里被前业主更换了,所以这在一段时间内不会发生。我想我会尝试一下连续层的矿棉板(类似于Rockwool ComfortBoard产品)。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |