小型分流,空气流通,噪声传递
我们正在考虑在Upstate NY(4区5A区)的新紧身家(在绝缘板上的双层壁纤维素)上的迷你分机系统。我们都是全职家庭办公室的顾问。
一种选择是一个隐藏的短导管系统在一楼(1500科幻)管空气的主要生活区域和主卧室区域和常规mini-split单元楼上(800科幻小说),我们将有两个办公室,洗个澡,存储和客房。我们的机械室在二楼。我不想在一楼有个显眼的房间。
我不介意在二楼有一个看得见的单位,但我担心办公室的舒适程度,因为我们经常在同一时间打电话,所以我们都想把办公室的门关着。任何可以让空气流通的开口(跳跃管道或破坏实心门)也会让噪音传播。
对具有舒适性的经济高效解决方案的任何思考,并保持噪音。我们还将拥有HRV或ERV和带有外部供气的木炉。平面图附有。
谢谢。
答案
您是否想过与绿色建筑经历联系建筑师?在我的地区,我们至少有一个。我建议的原因是,如果您在这里学习一点,您仍然需要安装经验以及需要协调和经验和成功的过去结果的所有其他阶段。
你是谁买的?谁在安装?谁在维护?如果您知道这些答案,那么您应该能够回答您的发布问题。
我正在使用具有绿色建筑经验的建造者,并且推荐迷你分割系统作为一种选择,因为它在一个系统中提供了加热和冷却。噪声问题是独一无二的,因为噪音控制通常不是居住地的问题。
我想看看有没有人在GBA处理噪音控制设计暖通空调系统在一个紧凑的家庭。
这是我理解跳线管(通过天花板,而不是通过墙壁)大大减少了声音旅行。我们经常在学校(从教室到大厅)使用这个设计而没有问题或噪音投诉。通过你的计划,我猜你可以从一个办公室里有一个跳线管道。空气循环可以辅助HRV和天花板。
伊丽莎白:
以下是我为过去的客户指定了几种选项,其中包含了类似的设置。
1.管道选项:假设您有一个封装的阁楼,您可以使用另一个管道为二楼服务,安装Tamrack返回空气途径(RAP),而不是跳线管,从每个房间返回到中央回程夹具中心大厅天花板。在一个紧凑,绝缘绝缘的家中,800 s.f.可能有最大载荷大约6-7,500 btu / h。最小的管道风扇线圈为9,000 btu / h,并将良好地服务于此区域(可以通过迷你分配超大)。
2.导管选项:安装导管装置(壁挂式,落地式,天花板盒)在一个房间内,并使用空气股票(http://www.tjernlund.com/airshare_ventilation.htm.)把空气推入邻近的房间。我推荐RAP,因为它有很好的声光控制,用更少的材料。“建设美国”对它们的有效性进行了研究,并显示出一些相当好的结果。http://www.ba-pirc.org/casestud/return_air/index.htm.
附注:地板安装单元可能是唯一的无管道单元,可以嵌入到一个墙壁腔和“隐藏”装饰性格栅与足够自由的空气流动。
伟大的信息克里斯。你知道一个转会球迷大概要跑多少钱吗?
谢谢克里斯,
听起来有些不错的解决方案。我在想,我们也可以用空气分享风扇,从周围的木炉子,当我们使用炉子时,从温暖的空气。空气共享会消耗很多能源吗?
Jesse:我见过他们在100美元 - 200美元的任何地方运行。亚马逊卖掉了约130美元
http://www.amazon.com/tjernlund-aireshare-room-to --doOrace-ventilator-hardwired/dp/b000uc7ace.
伊丽莎白:球迷率为约25瓦,或.5安培。在迷你分体式系统的室内单元中的风扇大致或少于相同或更少。
这是他们的规格表:http://www.tjernlund.com/Tjernlund%20_AS1_AS1P_AireShare_Spec_Sheet_8513030.pdf
克里斯,喜欢你的帖子。我们中的任何一个都没有使用迷你拆分需要知道如何以及如何以及如何,设置它们。