迷你分裂头单位清除 mgensler|发布绿色产品及材料在2021年2月24日下午04:30 你好, 我想为开放式厨房和餐厅指定一个迷你分割。头部单元的理想位置是位于凸窗上方的拱腹上。底部是12 - 1/4″H.富士通m型号ASU9RLS3Y是11 5/8″h。然而,规格要求在顶部额外2″的清除。这个2″对装置的安装或操作是必要的吗?我询问了富士通,他们回复说是3″的许可,但没有提供任何解决方案。我可以换到另一面墙的位置,但这面墙的覆盖范围最大。 谢谢! 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 微裂头附近颗粒炉的清理 在高架甲板下的迷你分裂装置 暖通空调Mini-Split分级 间隙对HPWH 回复 专家成员 阿尔卑斯山脉|Feb 24, 2021, 07:27pm|#1 获得许可有两个原因。 你需要一些空气流通的空间,壁挂式安装有非常低的功率鼓风机,如果没有足够的空间,很容易堵塞它们。 另一种是为间隙打开前盖,取下过滤器。 你可以推动间隙一点,特别是如果它是一个倾斜的天花板,但3/4“绝对不行。你可能仍然需要大约1.5英寸的时间。 mgensler|2021年2月25日05:41pm|#2 谢谢您的回复。这是有意义的。我会选择另一个权限更大的地点。 专家成员 迈克尔·玛蒂|2021年2月26日04:33pm|#3 在一些情况下,我留下了最小的可用空间,安装人员不会把单元放在那里;他们想要5英寸的许可。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
获得许可有两个原因。
你需要一些空气流通的空间,壁挂式安装有非常低的功率鼓风机,如果没有足够的空间,很容易堵塞它们。
另一种是为间隙打开前盖,取下过滤器。
你可以推动间隙一点,特别是如果它是一个倾斜的天花板,但3/4“绝对不行。你可能仍然需要大约1.5英寸的时间。
谢谢您的回复。这是有意义的。我会选择另一个权限更大的地点。
在一些情况下,我留下了最小的可用空间,安装人员不会把单元放在那里;他们想要5英寸的许可。