GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

迷你分裂头单位清除

mgensler|发布绿色产品及材料

你好,

我想为开放式厨房和餐厅指定一个迷你分割。头部单元的理想位置是位于凸窗上方的拱腹上。底部是12 - 1/4″H.富士通m型号ASU9RLS3Y是11 5/8″h。然而,规格要求在顶部额外2″的清除。这个2″对装置的安装或操作是必要的吗?我询问了富士通,他们回复说是3″的许可,但没有提供任何解决方案。我可以换到另一面墙的位置,但这面墙的覆盖范围最大。

谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#1

    获得许可有两个原因。

    你需要一些空气流通的空间,壁挂式安装有非常低的功率鼓风机,如果没有足够的空间,很容易堵塞它们。

    另一种是为间隙打开前盖,取下过滤器。

    你可以推动间隙一点,特别是如果它是一个倾斜的天花板,但3/4“绝对不行。你可能仍然需要大约1.5英寸的时间。

  2. mgensler||#2

    谢谢您的回复。这是有意义的。我会选择另一个权限更大的地点。

  3. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#3

    在一些情况下,我留下了最小的可用空间,安装人员不会把单元放在那里;他们想要5英寸的许可。

登录或创建一个账户来发布答案。