杰伊托马斯|发布一般的问题

在我的一个小裂口上,“白线集绝缘”基本上已经解体了。(当我触摸它的时候,感觉就像粉末一样)我通过在外面做热感摄像机发现了它,我注意到我在那里漏了相当多的热量。

预防/修复这类问题的建议做法是什么?现在我有一些从其他项目剩下的氯丁橡胶,我正在包装裸露的部分。在线条覆盖下的部分看起来很好,这只是没有覆盖下的一小部分。(也许阳光照射?)

谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. C L||#1

    对回应感兴趣。我也有同样的问题。

  2. 专家成员
    Zephyr7||#2

    你的线套绝缘听起来像是被紫外线照射损坏了。紫外线会分解大部分塑料,最后会变成白垩状易碎的一团。一些绝缘材料中的黑色颜料有助于这一点,但如果你有白色的,它可能很快就会分解(可能只需要一个季节)。

    你可以买劈开的氯丁橡胶管道绝缘,你可以用它来重新绝缘那些线路。橙色商店提供管道尺寸,但制冷管道尺寸(与常规管道尺寸略有不同),你可能需要去商业供应屋。在没有遮盖的情况下,黑色材料在紫外线照射下的耐受性更好。

    比尔

  3. 奥斯汀G||# 3

    我的线条套装都藏在僻静的角落里,所以我只在上面喷上了封闭式泡沫。在照明弹配件上,我不想直接接触,所以我用岩棉覆盖在上面。

  4. 杰伊托马斯||#4

    这是有意义的。看起来那个区域阳光直射,没有遮挡物。也许至少应该把它录下来——这一切都发生在一个赛季里。

登录或创建一个账户来发布答案。