佛蒙特州首个冬天 由Misubishi热泵安装承包商效率低和热性能比预期差后提供后续访问隔夜调温器下降几度 以降低电用然而,承包人建议,我们应该把自动调温器定时与白天相同节奏,以便实现最大效率表示单元恢复到理想日间温度需要更多电量,比夜间调温器调低省用更多电量最近我从三菱那里看到建议 定点四六度整夜减低 以实现最大效率我们希望解决 冲突建议

GBA素数

加入领先科学专家群

成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发

回复

  1. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#1

    巴克希尔市
    承建商是对的无管道小型流水作业最优免夜间受挫

    以下是我2015年写到的题目:

    无管道小型拆卸或用阻塞计时器控制它将导致更高比低能量计费设计这些单元以调适并高效运行时持续运行比关闭并开运行时高效运行。”

    链接到文章缩略图规则无疑微分

  2. 专家成员
    达纳多赛特||二号

    三菱的建议有误,VT气候比温和气候错误更多,但仍有误

    ible自动调温器选项比依赖单元内摄取温度传感器判定调制级别效果更好