Mathers Rowley|发布了能源效率和耐用性

我在新罕布什尔州的中央炉灶中加热了一个小,紧,绝缘的家用,带有木炉,有三菱迷你分裂,填补木材炉子时没有运作。房子是超级绝缘和被动的太阳能在阳光灿烂的日子里温暖。木炉几乎总是在冬天积极倾向。在低烧伤时,可以轻松地保持房屋75ºF运行炉灶。迷你分裂设置在65ºF,但它们始终运行循环空气。不可否认,我对最小化不需要的电负载有点痴迷,当温度高于66ºF设置时,单位不会产生热量,但它们始终“有效”即使使用风扇“关闭”移动少量空气。可能是一个小型电动拉伸,但不需要。三菱和安装人员建议始终离开迷你分裂“开”,确实这样做可以防止系统在需要时迷茫而不会正常运行。当木炉在连续操作中(有时多周)时,只需转动单位即可关闭,或者我应该接受少量的电力,用于在低温下运行风扇?他们确实有助于保持空气混合......

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 内森·斯卡洛||#1

    我认为关闭MiniSPLIT的想法将打破它或“困惑”它在转向时是完全荒谬的。这也意味着在植物组件和家中的安装之间的意思,在电路板击中之前只有一个简短的窗口?

    我会说我们的是今年2/3-3/4岁。我们也用木头加热,我发现迷你分裂与木材斯托斯的结合是完美的。

    我们的三菱尚未疯狂关闭,如果它确实如此,那么良好的谜语。