ERV - 用木炉尺寸和位置?
凭借所有众多人物的巨大帮助,我的Bozeman MT历史悠久的平房复制品在进行中,我的儿子和我已经完成了框架,屋顶亮,漏油,废物和通风口都安装了。它坐落在一个地下室,等于1,300平方英尺的第一个生活地板。然后,楼上的两间卧室增加了另外750平方英尺。这里的空气是干旱的,可以在夏天的炎热,该死的寒冷在冬天。由于屋顶取向,我只能做太阳能热水系统与太阳能电气。对2“外包安装感到满意,果酱是一个挑战。现在在捆扎和壁板上。
所以,所有这些都完成了,是时候规划我的电路,迷你分裂放置,以及如何处理HRV/ERV?我希望得到社区的帮助是,考虑到sq,我需要多大的单位。家庭的英尺和在哪里放进排气通风口。二楼的天花板是我的屋顶的底部,一个密封和拱形11 /8 tgi系统,禁止任何灯的小工具。我一直在调查Venmar ERV的,我想知道这是否是一个好的选择,给我的一些尺寸。为了进一步说明,一楼是一个几乎开放的格式,在中心位置有一个太平洋能源NEO 2.5木火炉。这个炉子回避了一个问题,是否需要HRV或ERV,如果我需要一个室外空气套件的木材炉子。不用说,房子将会很坚固,所有的窗台和护套顶部和底部都要填缝,所有的胶合板护套都用陶氏防潮胶粘起来,然后用XPS发泡,在每一个接缝处都要捆扎起来,并注意内外细节,防止渗漏。
想法?
答案
布莱恩,
你似乎令人困惑两个单独的问题。
问题1是:我家的良好机械通风系统是什么?机械通风系统的目的是为乘客(您和您的家人)提供新鲜空气。与木炉或其他一些家具一起加热家庭,它与您无关。
问题2是:我的木炉是否需要户外燃烧空气?
正如我所说,这些是单独的问题。ERV制造商和HRV制造商很清楚:他们都指出了ERV和HRV不是化妆的空气器具。它们是平衡的通风系统。
有关设计良好机械通风系统的信息,请开始:设计良好的通风系统。
关于第二个问题 - 无论您的木炉是否需要管道的户外燃烧空气 - 没有明确的答案。你会听到各种意见,从“木炉不属于一个紧绷的房子”到“室外空气套件不起作用,有时危险”,“只是打开一个窗户”。
要开始在这种争议上教育自己的过程中,请阅读这两个文章:
所有关于木炉
如何为木炉提供化妆空气
您还应单击在这两个文章中显示的“相关文章”框中列出的链接以了解更多信息。