杰夫床上|发布了能源效率和耐用性

你好,

我正在建立一个在6B区的独立车库。拉链54016.我倾向于天然气单元加热器,因为我认为我的气候仅允许迷你分体式热泵。我错了吗?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    杰夫,
    三菱和富士通制造导管的Minipplit单位,当室外温度下降到-15°F或甚至-20°F时表现出良好。有关更多信息,请参阅如何购买导管的MiniSPLIT

  2. 专家成员
    达娜·迪斯特||#2

    如果您要将车库保持在60F的温度或更高的温度,冷酷的气候迷你分裂肯定会这样做。但是如果您只打算在需要在那里加上几个小时的时间间歇性,那么它不是正确的解决方案。