GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

三菱加热校正混乱

道格·利文斯顿|Posted in机械

我正在估计模块化房屋所需的三菱FH系列级别的大小,以便根据特定的设备请求而不是其WAG假设从HVAC公司获得报价。不久将通过房间手册J热量损失计算收到一个房间。这房子将位于邮政编码12833中,因此我对在纽约州纽约州北部冬季气候中提供初级供暖的微型Plimits感兴趣。

当在FH系列中阅读三菱工程手册以及基于室外湿灯泡温度和室内干灯泡温度的加热校正桌时,我的困惑就会出现。例如,当查看规格的第24页时,它指出-13室外温度和65个室内温度的FH12NA的校正比为0.75。当您查看第25页的类似规格时,它说明相同的条件(-13outdoor/65Indoor),对于相同的FH12NA,规定校正率为0.84。我是在阅读错误的表格还是完全缺少两个表之间的重要区别?

作为后续行动,请原谅我的无知,加热校正比是否适用于设备的额定热量(13,600)或设备的最大热量输出(21,000)?感谢所有人和任何可以为我清除的人。

GBA Prime

加入的主要社区建设科学实验erts

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. 道格·利文斯顿||#1

    任何人?Bueller?有人吗?马丁,达娜?

    似乎这个问题消失在堆的底部。任何愿意在第3-7节中明显矛盾的矛盾的人。我指的手册在以下链接上:

    http://meus1.mylinkdrive.com/files/13_5_msz-fh_high-performance_wall-mount_heat_pump_systems.pdf

    感谢大家。

  2. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#2

    道格。您是否联系过三菱技术支持?技术文档中的错误并不少见。

  3. 道格·利文斯顿||#3

    嗨,史蒂夫,尚未就此与三菱联系。我希望看到这里的任何人在之前遇到过这种差异,还是要确认我虚弱的头脑只是误解了校正表。

  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4

    道格,
    像史蒂夫(Steve)一样,我建议您称之为三菱技术支持电话号码。我的猜测将不如他们的解释有用。

登录或创建一个帐户以发布答案。

Community

最近的问题和答复

  • |
  • |
  • |
  • |