三菱m系列新FH与旧的FE模型 大卫·格林伯格|发布一般的问题在2014年11月21日08:25am 我们在市场上的m系列热泵和经销商一直报价给我们较旧的FE模型,而不是较新的FH模型。购买一款可能很快就会停产的旧机型是个错误吗?我想是的。想法吗?谢谢。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 三菱FH墙单位先进设置 三菱i-see传感器FH系列与外部恒温器 三菱8区M系列,气候2B或HOT 回复 斯蒂芬·E|2014年11月21日上午09:20|# 1 对于任何设备来说,这都是一个好问题。老款车型是否可以对质量进行更多修改?从数字上看,新模式是否更好,但还没有得到实际验证?无论如何都是有风险的。既然这是个平局,那就试试新型号吧,希望一切都好。只要确保安装程序保证安装和产品。双方都有一些问题。如果安装程序将保证迷你分裂在书面上,你应该是好的… 查理•沙利文|2014年11月24日下午02:38|#2 从三菱的网站上看,这款新车型的效率明显更高。我想要一份新型号的报价。很难甚至不可能预测哪一种效率更高,但效率的提高看起来相当明显。不幸的是,要准确地计算出在您的特定应用程序中这意味着节省多少能源是相当复杂的。 专家成员 Dana多赛特|2014年11月24日04:55pm|# 3 如果可以,选择FH系列的原因是效率而不是支持。FE系列有一个非常良好的记录和非常有效的即使在较低的临时工,但在大多数凉爽的气候你会~ 10 - 15%的跳频,和在温带气候与季节平均气温华氏40度以北,高达20%,如果测试提交表可以相信(他们大多是。) 例如,FH12在47F时提供12.5 BTU/瓦特小时的全速度调制输出13600 BTU/小时: http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/4561/document/MSZ-FH12NA_MUZ-FH12NA_Submittal.pdf FE12提供10.6 BTU/瓦特小时@47F在13,600 BTU/小时 http://www.younits.com/media/wysiwyg/Literature_PDF/Mitsubishi/MSZ-FE12NA-8-MUZ-FE12NA1_Submittal.pdf 12.5 BTU对应10.6 BTU,效率提高了18%。 这相当于从80%的AFUE到94%的AFUE,以化石燃料为例。 在+17F中速调制水平测试,FE进入(7900 / 750W =) 10.5 BTU/瓦特小时,… ...而FH在(8100 / 720W=) 11.25 BTU / watt-hour.... ...虽然只多了7%(而不是18%),但仍然更多。 最重要的是,气候很重要,但它的规模也要正确。调整它的大小,使其花费大部分时间在部分负载上进行调制,而没有大量的循环开关,这对运行效率有很大的影响。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
对于任何设备来说,这都是一个好问题。老款车型是否可以对质量进行更多修改?从数字上看,新模式是否更好,但还没有得到实际验证?无论如何都是有风险的。既然这是个平局,那就试试新型号吧,希望一切都好。只要确保安装程序保证安装和产品。双方都有一些问题。如果安装程序将保证迷你分裂在书面上,你应该是好的…
从三菱的网站上看,这款新车型的效率明显更高。我想要一份新型号的报价。很难甚至不可能预测哪一种效率更高,但效率的提高看起来相当明显。不幸的是,要准确地计算出在您的特定应用程序中这意味着节省多少能源是相当复杂的。
如果可以,选择FH系列的原因是效率而不是支持。FE系列有一个非常良好的记录和非常有效的即使在较低的临时工,但在大多数凉爽的气候你会~ 10 - 15%的跳频,和在温带气候与季节平均气温华氏40度以北,高达20%,如果测试提交表可以相信(他们大多是。)
例如,FH12在47F时提供12.5 BTU/瓦特小时的全速度调制输出13600 BTU/小时:
http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/4561/document/MSZ-FH12NA_MUZ-FH12NA_Submittal.pdf
FE12提供10.6 BTU/瓦特小时@47F在13,600 BTU/小时
http://www.younits.com/media/wysiwyg/Literature_PDF/Mitsubishi/MSZ-FE12NA-8-MUZ-FE12NA1_Submittal.pdf
12.5 BTU对应10.6 BTU,效率提高了18%。
这相当于从80%的AFUE到94%的AFUE,以化石燃料为例。
在+17F中速调制水平测试,FE进入(7900 / 750W =) 10.5 BTU/瓦特小时,…
...而FH在(8100 / 720W=) 11.25 BTU / watt-hour....
...虽然只多了7%(而不是18%),但仍然更多。
最重要的是,气候很重要,但它的规模也要正确。调整它的大小,使其花费大部分时间在部分负载上进行调制,而没有大量的循环开关,这对运行效率有很大的影响。