GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

外部刚性和非外部刚性的混合搭配

罗伯特希勒|发布能源效率和耐久性

你好,我有一个房子的细节,我们想要一些外部木材覆层在相同的平面上,作为EIFS完成其余的房子。(发生在某些窗口之间,但这无关紧要。)墙为2×6结构,填充了矿棉棉絮绝缘材料(R4.1/英寸)。我们有EIFS安装安装1 1/2″的刚性泡沫,这样我们可以保持外壳足够温暖,以防止湿气积累在外壳的背面(CZ 5)。

我相信我可以用2×6的墙壁与电池绝缘加上1.5″的刚性,允许墙壁干燥到内部,并保持外壳足够温暖,以防止湿气积累。我相信我也可以只是2×6墙填充了蝙蝠绝缘,没有外部刚性,允许墙壁干燥到内部和外部。问题是,我能否在不遇到问题的情况下混合并匹配这两种策略?请看附呈的细节。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    抢劫
    看起来您试图包含一个附件失败了。

    然而,从你的描述来看,我认为你没有什么可担心的,只要你遵循规则1:“注意气密性”。

  2. 罗伯特希勒||#2

    谢谢,Re-attempting附件。我们一直注意气密性:)

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    抢劫
    这应该工作。当然,任何地方的连续硬质泡沫都可以提供更好的热性能,但我猜你是为了美观而牺牲了热性能。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |