GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

MXZ-8C48NAHZ - 在肩部拍摄和凉爽的射击

马克B|发布了工业制品

我的HVAC系统由Cincinnati的Doc Rusk安装,哦,哦,这是一家设计和安装了设备的钻石三菱承包商。由于Ingersoll Rand / Crane购买的三菱,Doc Rusk将三菱线放在一起,所以他们可以保持运营商的业务。他们说围绕下面发现的问题没有办法,他们现在已经丢失了三菱线(尽管他们保存了这个系统支付的60,000美元)。

但首先,我的设备:

-我有一个MXZ-8C48NAHZ室外机,有两个室内分支箱:PAC-MKA51BC
—分支箱1连接:3—MSZ-FH09NA壁式机组
—分支箱2连接:1—MSZ-FH09NA壁式机组;2 - MSZ-FH06NA壁单元;1 - NVZ-A18AA7空气处理

The MSZ-FH06NA and MSZ-FH09NA wall units all use the normal (simple) MSZ-FH series remotes (this means each wall unit’s fan runs 24/7), while the NVZ-A18AA7 uses the PAR-33MAA wall remote set so the fan (and the unit) modulates on and off as needed.

我们选择了这个系统,这样我们就可以完全关闭家里的各个房间。例如,在分支箱1上,一个或两个MSZ-FH09NA壁件经常被关闭。在分支箱2上,两个MSZ-FH06NA壁单元实际上总是关闭的。

在每年的秋季,房间有一个分支2墙上的单位凉爽,在每年的春天,他们过热。我们以前有空气处理程序持续运行,但这导致了通过该装置提供的走廊和浴室,冷却或过热。

室外单元真的是两个独立的单位堆叠在彼此顶部。如果任何室内机都呼唤热或冷却,户外单位的风扇都旋转。HVAC承包商表示,由于头部压力考虑,分支机构2将保持足够的室内单位接受氟利昂,以便室外单位的组合头压不会过高。他们说这是导致过热和凉爽问题的原因。

在我看来,当需要很少的冷却或加热时,一个室外机组运行比两个机组运行更有意义。这样一来,需要考虑的水头压力就减少了一半。或者,如果不能做到这一点,为什么不能通过运行需要制冷或供热的室内机来消散扬程压力,而通过略微打开两个分支箱和所有剩余室内机的氟利昂流量来消散剩余扬程压力呢?

此外,如果有人知道另一个三菱承包商在辛辛那提地区谁是先进的三菱多头装置,我将感激任何建议,因为博士Rusk已经放弃了我们就像一个烫手山芋。

GBA '

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    阿科斯||#1

    室外机有两个风扇,但仍然是一个制冷剂系统。这意味着你被限制在单位的调制范围内。

    如果你看看你的单位的规格:
    https://ashp.neep.org/# !//product/31983

    温暖天气的最小容量在1吨到2吨之间,这意味着当您的较小的头部呼唤热或冷却时,多余的制冷剂需要去某个地方,这通常通过其余部分绕过,导致问题你是不好的。

    这是多分裂安装的常见问题,特别是当它们非常大的时候。因为它需要一个非常大或非常漏的房子需要完整的54000BTU的容量,我猜这可能是你的房子的2倍大,这使得问题更加严重。

    您可以帮助的一件事是将单位配置为粉丝击中其设定值。这样,通过绕过制冷剂的区域,您可以降低冷却和加热。

    http://ld3.melsup.com/sfiles/Application%20Note%203048%20ME%20-%20How%20to%20turn%20off%20indoor%20unit%20fan%20when%20set%20point%20is%20met.pdf

    你可能还需要找暖通空调技术人员检查各个区域的线路是否正确。有时安装程序混淆了分支盒连接,也会产生类似的问题:

    //m.etiketa4.com/article/184112

  2. 马克B||#2

    谢谢你的分析。

    我们的房子是一个新的当地LEED 4铂金房子。使用此系统的房屋的一部分是3,950平方英尺。我们在气候区6.我们的房子每小时不到1个空中营业额(带ERVS)。我们从未有过一个高于每月300美元的电力情况(总房屋7,800平方英尺。带10'天花板,我们的电气是每千瓦时的0.12美元)。

    当外界温度降到82华氏度以下时,就会出现问题。当我们关掉使用三菱系统的房间时,那部分房子大约有3000平方公里。(其中包括550平方英尺的英尺安全室,完全低于grade)。考虑到您的意见,当房间关闭,外部温度低于82F时,1吨的最低冷却量肯定太大了。

    当然,由于房子的其他部分有一个同等大小的传统Carrier高效系统,它也可能超大。Uugghh !

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问答

  • |
  • |
  • |
  • |