我的问题和冰坝有关。我正在寻找一个永久的解决方案。

asaccoach|发布一般的问题

我的排水沟附近每年都有冰坝,我想要一个永久的解决方案。我正在进行空气密封和绝缘的过程中,但我有一个坚实的底垫,每6英尺有一个小的通风口。这样通风够吗?如果不够,我能做些什么来调整呢?提前谢谢。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    艾尔,
    如果你能得到一个良好的空气密封工作,并且至少是最低标准的绝缘(通常是R-38或R-49,取决于你的气候区),你应该是好的。有关更多信息,请参见用空气密封和绝缘防止冰坝

    然而,如果你的排水沟超出了屋顶的平面,排水沟很可能是问题的原因之一。当你有疑问的时候,移除排水沟通常是一个好主意(在多雪的国家),除非你有其他令人信服的理由(例如,潮湿的地下室,或反溅问题)来保留它们。

  2. asaccoach||#2

    谢谢,我会再检查一下排水沟,但我认为它们刚好在屋顶线以下。

  3. fitchplate||# 3

    我们建造的第一个冬天(施工时)有暖气,但没有绝缘材料。那年冬天,融雪使排水沟里积满了固态的冰,侧面形成巨大的冰柱。它们是很重的镀锌水槽,所以它们能承受我的重量和我定期用锤子敲破冰的努力。第二年冬天,我们安装了隔热材料,屋顶平台是空气密封的。为了证明这一点,我们没有遇到积雪下的融雪问题,也没有遇到水槽里的冰坝和冰柱问题。移除排水沟将会用冰柱取代大明,但可能会阻止冰在瓦片下堆积。