GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

新型20+ SEER可变载体热泵,带Greenspeed智能系统,在爬行过程中产生湿度和性能问题

布鲁斯·豪|发布GBA专业帮助

我不得不更换2 -13 SEER HVAC分裂系统在我的房子大约2年前做一些桑迪风暴破坏。一个分体系统是一个90%的煤气炉和一个3吨13 SEER空调,另一个是一个2吨13 SEER热泵。

两个空气处理最初是在爬行空间,这是我讨厌的,我想提出一个更好的设置与新的替换系统。唯一的选择我的空调承包商可以想出,房子设计的方式,是将两个系统组合成一个5吨2区与阻尼器系统,把空气处理程序在房子的远端存储房间我的车库。

安装的系统是一个顶级的Carrier Infinity系列混合20+ SEER变速热泵与Greenspeed智能和一个Infinity ICS调制煤气炉与97.2 AFUE。在安装新系统之前,我用全新的聚气屏障和全新的R19巴特地板绝缘材料对爬行空间区域进行了weatherized和封闭。所有的基础通风口和渗透孔都被密封了。带和边缘托梁用硬质泡沫密封和绝缘,并安装了Horizon 50除湿器,以保持2500平方英尺的爬行空间湿度在50摄氏度以下。

在我最初的暖通空调承包商安装了新的管道系统后,我遇到了一个问题,他们用反射气泡包装不当,在包装和金属管道之间没有空气间隙。这花了一些时间,但我最终让他们回来,拆除气泡包装,并在2014年春天安装传统的R8管道绝缘材料。

我最近开始了另一个家庭装修项目,今年夏天,在房子下面,注意到大部分的金属干线绝缘湿透了,并在底部下垂。你越靠近房子的火炉边,金属后备箱的隔热层就越潮湿。我的除湿机在工作。我的湿度测量仪测量了主通道的52% RH。当我到达最接近炉管运行结束我看到一个潜在的导致的一些问题在暖通空调承包商有8“宽30”长狭小空隙面积去库房在车库完全从上到下充满了供应和返回管道。我还注意到,管道上仍然有气泡包装,传统的R8绝缘包裹在气泡包装的顶部的管道。

整个主要通道空间区域的RH读数是一致的,尽管你可以看出没有空气流通进入8 ' x 30 '通道区域到储藏室,这也限制了空气流量到660平方英尺。附加到车库后面的附加英尺。

当我检查额外的管道时,管道在外面大量出汗,RH高得多。我不能理解的是管道的主要爬干在外面但浑身湿透在52% RH和导管内添加似乎干燥机内部和外部出汗RH +高10%。

添加到这个谜有在连接到回风主要爬12“返回弯曲的部分,接近8”爬部分要去炉,是有柔性线内超过5加仑的水。我们下调中有一个小洞,以减少对炉水的应变从柔性管内涌出。

到目前为止,我已经找了3个不同的暖通空调承包商来诊断到底发生了什么,他们似乎都在挠头。有一件事对我来说似乎很明显,那就是管道系统绝对不适合我的爬行空间。我认为可能还有一些运营商的性能问题和一些草率的安装问题。

新系统的安装创造了一个完全无法访问的问题域以及否定我的除湿机的有效性降低湿度和气流的8 x 30的部分的爬行空间提要从炉2区,也切断了空气循环660平方英尺的狭小空隙上8 ' x 30 '节。

更糟糕的是,自从安装新系统以来,我已经实施了大量的天气改善,但在从旧的13 SEER系统升级到高端20+ SEER /12HSPF Carrier系统后,与每年的使用量相比,仍然没有看到任何节能效益。

我得到的一些建议是取出所有的金属管道,安装2个″管道板或泡沫金属管道,这将在爬行中很困难。,但这并不能解决通道和气流问题。我的想法是,该系统的设计应该只满足3吨面积的主住宅和2吨区域的附加和卧室在车库上应该有一个2区迷你分割系统。这将减少8 ' x 30 '爬行空间的管道,以允许进入和空气流动。

现在的问题在走回头路就是可以与现有5吨拆分系统来完成。我想尝试和打捞什么,我可以从这个载波系统,但我似乎无法找到要采取的行动的正确方向。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 理查德·麦格拉思||#1

    布鲁斯,

    你在哪,新泽西还是纽约?你不需要HVAC承包商一个家庭性能承包商。他可以给承包商做适当的推荐,也可以发现任何其他问题。如果你在新泽西,我有个科莫湖的人可以让你联系

  2. 查理沙利文||#2

    一条线索,我猜主通道的温度要高于附加通道的温度。这意味着两个空间中的露点比相对湿度更相似,所以你可以在任何一个空间中得到露点。

    当空调第一次打开时,隔热层中的空气中的湿气会在管道上凝结,但应该是少量的——而不是加仑。为了得到大量的冷凝,新的空气必须流入绝缘。上面的包装应该能防止这种情况发生。如果这里或那里都有撕裂和密封不良,这就能解释部分原因了。但是5加仑的水听起来好像有空气强烈地流过绝缘层。可能是两个空间之间存在压差,可能是管道泄漏驱动,并且开口大部分被堵塞,气流通过管道保温。

    如果理查德推荐的家庭性能专家的工作,这可能是你最好的选择。如果他能测量管道泄漏、压差等,如果他了解空气中的水分是如何工作的,他可能就能弄清楚并提出解决方案。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    布鲁斯,
    在分析这种情况时,我们必须回到基本原则上来。

    为了产生凝结,你必须让潮湿的空气接触寒冷的表面。

    如果这种类型的冷凝发生在管道上,基本上有两种可能性。

    如果你说的是回风管道,管道接缝可能密封不好。这意味着漏缝将潮湿的空气拉过密封不良的保温套,潮湿的空气接触管道表面。

    如果你谈论的是一个供应管道,那么管道保温套必须密封得很差,让潮湿的空气穿透玻璃纤维管道保温并接触寒冷的表面。

    注到GBA的读者:这种情况下,为什么你要安装的,而不是传统的强制通风系统,无管minisplits一个教科书式的范例。高SEER评价没有多大的意义,如果管道系统有缺陷。

  4. 布鲁斯·豪||#4

    嗨马丁,我只是把我的水分测定仪到主矮和后除了爬来测量温度和相对湿度。外部温度为80℃下与79%的RH。在主抓取其中地平线50除湿机工作是74deg,平均62%RH的温度。在前侧上与视野的气流方向是中间50sRH在背面是中等偏上世纪60年代,在从打开检修门来的潮湿空气。在一般的日子湿度较低,平均相对湿度在50年代低。加入读数要高得多,由于没有从地平线气流。临时为77度与RH在80.5%。在加法管道绝缘物成珠与在其上是用在70年代低露点预期外部汗水。在主爬行露点是在低60并有在绝缘的外部,但是位于除湿机的气流侧和靠近炉,其中,RH是在50年代的金属中继线没有水分,浸泡在管道的底部,并与聚积的水分下垂。 The ac conditioned temperature coming out of the ducts now is 60deg with a 73%RH. The large flex return coming off the return plenum in the main crawl in space zone 1 had 5 gallons of water which had accumulated on the inside of the duct, restricting airflow back to the furnace. That's why we cut a hole in the duct to drain it. I am a home performance contractor and I am in the process of implementing an action plan to upgrade the vapor barrier in both crawls by taping all seams and running barrier further up the block walls. I need to crank up the setting on the horizon to further lower the humidity during the summer season. The Horizon is rated for being able to dehumidify a crawlspace up to 3500 sq.ft.. My crawl space including the addition is 2500Sq ft.. The poorly designed duct system has created issues with proper air circulation so I might be putting in another Horizon dehumidifier in the addition along with ducting the humidifier in the main crawl. I also may end up foaming the foundation walls. I just had a certified Carrier dealer look at my system and he thinks there very well could be a problem with my downflow furnace leaking from a cracked pan, missing factory plugs or the fan blowing condensation into my duct system. That is what I have thought all along. The ducts in the addition were sweating on the foil outside of the insulation on the all the ducts including the flex runs but the inside of the insulation was dry. The ducts in the main crawl were sopping wet on the bottom of the metal ducts but not sweating on the outside and the insulation on the top of the ducts seemed dry. We will be running more tests on the system after the weekend. I'll keep you posted on what we find. I do agree with all your comments. If I had known that the duct systems for the 5 ton was going to cause access and airflow problems I would have put in the mini split for my 2 ton zone and downsized the main system. Thanks for all your feedback

  5. 查理沙利文||# 5

    事实上,你的湿度和温度是如此接近外部,可能意味着它只是与外部空气平衡,而不是由湿气通过墙壁进入。它只能帮助改善蒸汽屏障,但我将重点放在空气密封方面,而不是蒸汽屏障方面,即使您可能做相同的胶带接缝为任何一个目的。

    你能在堵塞开口的大管道之间挤一些较小的不绝缘管道吗?然后在其中一个管道里放一个小风扇,让空气在两个管道之间循环,这样一个du加湿器就可以同时供两个管道使用了。

    在除湿井的空间,回风潮湿有点奇怪——回风不应该低于除湿地下室的露点。因此,承运人经销商的理论听起来像是他们追求的正确方向,尽管没有看到系统布局,这有点难以遵循。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |