GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

MiniSplit没有生产冷凝物

亚伦贝克沃思|发布了一般的问题

我们上周在凉爽的模式下打开了我们的富士通迷你分体式,经过几个月的几个月,在冬季加热模式。我们在SW新墨西哥州,过去几个月已经干涸了。自2017年7月以来,该单位一直在服务。

在80年代的高温和90岁的高温下,我发现迷你分裂正在挣扎。我真正关注的是,我们看到外面的排水管没有冷凝滴水。在过去的几个夏天期间,我们将在5加仑桶中收集滴水,每天一次或两次倒在植物上。

没有错误代码谈论,并且有凉爽的空气吹气。但似乎并没有在以前的夏天中放出相同的冷空气流量。在拨打技术人员之前的任何想法或建议?

亚伦

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    Zephyr7.||#1

    凝结物并不总是表明干燥条件下存在问题。如果空气真正干燥,则空气中可能没有足够的水来润湿足以产生冷凝物的线圈。

    如果您的单位似乎不像习惯的方式产生冷,那么制冷剂充电可能会很低。我先检查任何空气过滤器,并确保线圈清晰的绒毛和树本类似的东西,然后呼叫服务以进行电荷检查。如果您负责低,则值得拥有服务技术寻找泄漏。要求技术“魔杖”装置,它使用基本上嗅探的探针进行泄漏。如果您的费用低,但魔杖找不到任何东西,您可能会在某处泄漏非常缓慢。在泄漏缓慢的情况下,我要求在系统收费时添加染料,然后在几周内返回技术才能寻找泄漏。染料在紫外线下出现,可以帮助找到甚至非常小的泄漏。

    账单

  2. 亚伦贝克沃思||#2

    谢谢比尔。户外单位确实需要一个良好的干净,所以我会从中开始。

登录或创建帐户以发布答案。

社区