可以在现有的电池绝缘或泡沫板上使用开放式泡沫吗?我位于5a区。
我有一个额外的房间,有无障碍的墙壁和天花板。房间的墙壁已经用R-11和R-3泡沫板隔热了。我有两个承包商现在告诉我,他们可以在现有的绝缘材料上喷洒开孔泡沫,而不是拆除它。我很好奇,为什么不把所有现有的绝缘材料(墙壁和天花板)都拆掉,在石膏板后面的钉钉之间喷泡沫?然后把墙上的R-3泡沫板和天花板上的绝缘棒放回去?我认为,从技术上讲,直接应用到石膏板和任何空腔上,比在现有绝缘材料上喷涂更好。
GBA详细信息库
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
你问过你的投标人这个问题吗?为你做这份工作的人必须做他能成功做的事。正确固化的泡沫喷雾是很难搞砸的。别人也许能理解你的建议,我却一知半解。下一个……
我问过承包商,他们俩都建议直接喷在绝缘材料上。
但每次我在电视上看到这样做;现有的绝缘被移除,并重新应用在泡沫之上。
顺便告诉你,这个额外的房间在房子的第二层,周围是开放的阁楼空间。它已经完成了,但我有能力通过阁楼进入房间的外部,移除泡沫板,并直接喷洒在电池绝缘上。或者,我在想;去掉所有的绝缘材料(胶布和木板),直接喷到石膏板上。如果我选择的话,我将有能力把电池绝缘层铺在喷上泡沫的绝缘层上,甚至把泡沫板也放回去
.
堂,
你没有告诉我们R-3硬质泡沫是在铆钉墙的内部还是外部。
承包商是否建议将泡沫喷雾安装在刚性泡沫板或玻璃纤维棒上?
马丁,脊状泡沫在冰冷的阁楼那边。
唐,你的想法是错的因为你的情况和你的电视节目不一样。
按照喷雾泡沫承包商想要的方式来做。使用最有经验的。询问剧组的第一次工作是什么时候,去看看他们正在进行的工作。
祝你好运。
AJ建设者,
正确,面层隔热板靠在石膏板上,面层靠在温暖的一面[加成房],面层上的脊状泡沫附着在冷侧隔热板上的螺柱上。因此,承包商都告诉我,只要在现有的绝缘材料上添加开放式泡沫喷雾,因为蒸汽屏障已经到位,不会伤害任何东西。
不,没错。准备开始。喷了。