在一个新的ICF家中,每小时的空气会在鼓风机测试时变化怎么样? 约翰搬运工|发布了GBA Pro帮助在2010年12月5日01:09 AM ...前干墙? 回答 GBA详细资料库 由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入建设科学专家的领先社区 成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 鼓风机门测试 需要输入:现场房屋位置,土壤压实,等级变化,挡土墙 答复 riolsong.|2010年12月05日02:09 PM|#1 IRC需要≤7刺50。能源之星需要≤5ACH50(天然ACH小于0.5) 在任何新的家中,我瞄准少3个ACH50,但除非房子完成时进行测试无效。 节能建设结合标准小于建筑面积(包括地板)@ 50 PA平方英尺的泄漏0.25 CFM。 大卫梅兰|2010年12月05日06:01 PM|#2 另一个参考点:华盛顿州的能源代码标准从1月1日开始,建立了.0003或更好的“特定泄漏面积”标准(较小的数字)。要计算,将CFM50乘以.055。将结果除以“条件楼层区域”x 144的产品。 为了满足本标准,1800SF房屋必须在〜1413 CFM50上进行测试。假设8英尺的天花板,房子有14,400立方英尺,Ach50为5.9。如果有大教堂天花板,ACH50将较低。我的猜测是,代码编织者认为大多数房屋都有一些大教堂天花板,他们试图让事情平均大约5 Ach50来匹配能源明星。 这不是一个艰难的标准。我昨天测试了20世纪60年代的牧场...... 1400平方英尺,1190 CFM50,WSEC SLA为.00032,几乎排位赛。我可以高于与几个简单的空气密封任务相符合资格。 上面的EEBA标准Robert提升有点更强硬。一个简单的30x60矩形,带8英尺的天花板和爬行空间将有5040平方英尺的表面积,允许1260 CFM50。 比尔布拉德伯里|2011年3月3日11:17 AM|#3 我是BPI认证建筑分析师,我们使用最低建筑气流标准,以确保紧密建筑和新鲜空气的适当平衡。这根据风曝光和气候区域而变化,这些气候区由变量N表示(18个用于单个故事家园,在犹他州北部的平均风暴露)。最小CFM @ -50 pa = .35 x卷x n / 60。如果您使用的是新的空气进气系统(HRV等),那么我将拍摄<1 62-89。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答复
IRC需要≤7刺50。
能源之星需要≤5ACH50(天然ACH小于0.5)
在任何新的家中,我瞄准少3个ACH50,但除非房子完成时进行测试无效。
节能建设结合标准小于建筑面积(包括地板)@ 50 PA平方英尺的泄漏0.25 CFM。
另一个参考点:华盛顿州的能源代码标准从1月1日开始,建立了.0003或更好的“特定泄漏面积”标准(较小的数字)。我是BPI认证建筑分析师,我们使用最低建筑气流标准,以确保紧密建筑和新鲜空气的适当平衡。这根据风曝光和气候区域而变化,这些气候区由变量N表示(18个用于单个故事家园,在犹他州北部的平均风暴露)。最小CFM @ -50 pa = .35 x卷x n / 60。如果您使用的是新的空气进气系统(HRV等),那么我将拍摄<1 62-89。