GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

在一个新的ICF家中,每小时的空气会在鼓风机测试时变化怎么样?

约翰搬运工|发布了GBA Pro帮助

...前干墙?

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. riolsong.||#1

    IRC需要≤7刺50。
    能源之星需要≤5ACH50(天然ACH小于0.5)

    在任何新的家中,我瞄准少3个ACH50,但除非房子完成时进行测试无效。

    节能建设结合标准小于建筑面积(​​包括地板)@ 50 PA平方英尺的泄漏0.25 CFM。

  2. 大卫梅兰||#2

    另一个参考点:华盛顿州的能源代码标准从1月1日开始,建立了.0003或更好的“特定泄漏面积”标准(较小的数字)。要计算,将CFM50乘以.055。将结果除以“条件楼层区域”x 144的产品。

    为了满足本标准,1800SF房屋必须在〜1413 CFM50上进行测试。假设8英尺的天花板,房子有14,400立方英尺,Ach50为5.9。如果有大教堂天花板,ACH50将较低。我的猜测是,代码编织者认为大多数房屋都有一些大教堂天花板,他们试图让事情平均大约5 Ach50来匹配能源明星。

    这不是一个艰难的标准。我昨天测试了20世纪60年代的牧场...... 1400平方英尺,1190 CFM50,WSEC SLA为.00032,几乎排位赛。我可以高于与几个简单的空气密封任务相符合资格。

    上面的EEBA标准Robert提升有点更强硬。一个简单的30x60矩形,带8英尺的天花板和爬行空间将有5040平方英尺的表面积,允许1260 CFM50。

  3. 比尔布拉德伯里||#3

    我是BPI认证建筑分析师,我们使用最低建筑气流标准,以确保紧密建筑和新鲜空气的适当平衡。这根据风曝光和气候区域而变化,这些气候区由变量N表示(18个用于单个故事家园,在犹他州北部的平均风暴露)。最小CFM @ -50 pa = .35 x卷x n / 60。如果您使用的是新的空气进气系统(HRV等),那么我将拍摄<1 62-89。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |