在旧家中的开放式电池泡沫
我们刚刚购买了100岁的旧家庭,已更新了新的管道,接线和HVAC单位。家里有一个新的金属屋顶。在楼上的卧室里有一个区域,无法接受绝缘。房间比其他房间更热。我们可以在该地区吹出一些绝缘。我们正试图在剩余的阁楼或更规则的玻璃纤维绝缘中决定开放式电池泡沫。我已经读了很多关于开放式电池泡沫。我的担忧是:
1)无法访问的区域。这会让水分并引起问题
2)有一些以前的烟囱泄漏,我担心开放式电池泡沫更多的水问题
3)阁楼里有一个HVAC单位。还有很多房间来操纵,而且我担心用泡沫伤害单位。
在这种情况下,请您建议您的最佳绝缘。
谢谢
ashlee.
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
ashlee,
喷雾泡沫承包商需要能够看到它们喷洒绝缘材料的表面。你写道,“楼上的卧室有一个区域,无法进入绝缘。”如果真的无法进入,则不能使用喷雾泡沫。必须删除天花板,或者屋顶将必须被删除。
在其他阁楼中,您描述的是 - 何处紧凑 - 您必须与喷雾泡沫承包商讨论这种情况。承包商将告诉您是否有足够的空间工作。
如果您在阁楼内有HVAC设备,则非常重要的是,找到一种方法来绝缘HVAC设备上方的倾斜屋顶组件,使HVAC设备位于您家中的封面内容。绝缘材料可以安装在屋顶护套下(通常,通过安装喷雾泡沫,尽管可以在屋顶护套上方或通过安装刚性泡沫,但是通过安装喷雾泡沫,但是通过安装刚性泡沫,这意味着;请注意,这种方法需要新的屋顶)。以下是两篇相关文章的链接:
在室内保持管道
创造一个有条件的阁楼
关于烟囱的屋顶泄漏:这是一个闪烁的问题。问题已经解决或没有。如果您看到泄漏的迹象,请致电屋顶器并解决问题。