开孔泡沫收缩 SueCT|发布一般的问题在5月7日上午01:41 开孔泡沫的外观会发生变化吗?泡沫出现收缩,防火层坚硬。 这里的湿度比我想的要高,主层和阁楼正在使用除湿机。 主层湿度在40-50%之间。阁楼是50 - 65% 咨询那些声称从未听说过的专业人士。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 在屋顶甲板上开孔泡沫 开孔泡沫加特卫强? 开孔泡沫和气密性 屋顶甲板上的开孔泡沫 回复 乔恩·R|2021年5月07日上午09:18|#1 这里有一些关于收缩的信息: https://www.sprayfoam-digital.com/sprayfoammagazine/sept_oct2017?pg=79#pg79 SueCT|2021年5月07日上午10:11|#2 谢谢你!有解决方案吗? 乔恩·R|2021年5月07日上午10:29|#3 有什么问题吗?外表不重要。 杰森。|2021年5月07日上午10:50|# 4 “咨询那些声称从未听说过此事的专业人士。” 如果他们是安装它的同一专业人士,请参考Jon发表的文章,以确定这通常是一个安装问题。安装正确,不会出现过大收缩。 也就是说,木钉和椽会随着相对湿度的变化而随季节而膨胀和收缩。如果湿度波动太大,泡沫并不总是有足够的内存来年复一年地粘在一起。如果椽子/螺柱表面完全封装在泡沫中,则这种脆弱性会降低——这并不总是可能的,取决于组件。 SueCT|5月7日下午12:15|# 5 大部分螺栓都是封装的。曾经看不见的,现在变得看得见了。 有一件事我记得大约一个月前看到了变化。在壁炉烟道周围有一个6英寸的开口回风和一个相当大的间隙,可能是作为一个自然供应,由一名暖通空调专业人员在阁楼发现。他建议把重播开始时做的两个都封上。(找不到烟囱专家来做这件事)。这会影响泡沫吗? 问这个问题的原因是我在阁楼上安装了一个UltraAire单元。几个月后,在全体会议的回程管道周围发现了泄漏。有趣的是,泡沫在那个时候看起来更蓬松。一旦这个泄漏被密封,泡沫又恢复了平坦的外观。 对这个问题最大的担忧是:这种泡沫会长久存在吗?如果是在化妆上一般般,我也可以接受,只要知道它是在表演。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
这里有一些关于收缩的信息:
https://www.sprayfoam-digital.com/sprayfoammagazine/sept_oct2017?pg=79#pg79
谢谢你!有解决方案吗?
有什么问题吗?外表不重要。
“咨询那些声称从未听说过此事的专业人士。”
如果他们是安装它的同一专业人士,请参考Jon发表的文章,以确定这通常是一个安装问题。问这个问题的原因是我在阁楼上安装了一个UltraAire单元。几个月后,在全体会议的回程管道周围发现了泄漏。有趣的是,泡沫在那个时候看起来更蓬松。一旦这个泄漏被密封,泡沫又恢复了平坦的外观。
对这个问题最大的担忧是:这种泡沫会长久存在吗?如果是在化妆上一般般,我也可以接受,只要知道它是在表演。