2×4墙壁中的开放式电池或闭孔SPF?
我正在北卡罗来纳西部山麓(靠近山麓)的气候区4建造一所房子(或者更确切地说,我的建造者是,我是一个半阅读新手,根本不是专家)。我们在夏季有相对炎热的时期(有几周温度在90度以上),在冬季有几周温度在零度以下。这绝对是一种“混合”的气候。
我看过各种各样的墙上的配置,而是由于时间,金钱,以及事实上,在我学习的时候,我现在陷入了2×4墙的工作。我熟悉致密的包装纤维素,喜欢它(我是MKT。MGR。对于Insulweb(R),用于将绝缘材料吹入墙壁的织物,但是我想要的多于腔R值纤维素可以达到2×4墙。我也想要一个超紧的房子。
我一直在看喷雾泡沫,并在气候区域中读取许多用于或闭孔或开放细胞的文章。在我的瘦墙上,我更喜欢闭孔的高r-vale。“符合”文章说OSB护套在热潮湿夏天期间可以腐烂B / C它将能够干燥到内部。似乎我们在NC的这一部分的夏天似乎是潮湿的,足以足以不允许OSB定期干到外面。
现在,我们的计划是拥有1/2“干墙+ 1/2”气隙+ 3“闭孔泡沫+ 7/16”OSB + Tyvek(R)House Wrap + 3的外墙配置/ 4“气隙+ 4”砖。在有铆钉的地方,显然它们会更换泡沫和内部气隙。
如果潮湿(夏天偶尔偶尔偶尔),我觉得OSB应该能够晾干到外面,并且螺柱将达到内部。
有人会看到潜在的miosture问题吗?应该没有冷凝暗示由于露点在CCSPF内部的露珠,对吧?如果润湿,打开细胞泡沫不会湿润,如果湿润,必须弄干自己?
OSB本身并不是很豁免,似乎如果它浸泡在墙上深处,仍然会有很大的时间,无论保温如何。使用封闭式电池,您只需要担心OSB,对吧?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
答复
帕特里克,
放松。你的墙很好。Tyvek和砖贴面之间的气隙将为OSB提供一种方法,如果它弄湿了。
如果还为时已有时间为时,您可能会考虑使用替代方法(例如,钢L型对角线支撑)和用刚性泡沫而不是OSB护套。刚性泡沫是砖贴面后面的套管。