GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

在爬网空间中打开VS闭合单元

标记摩西|发布了一般的问题

我讨厌问这个问题b / c我觉得它已经在这个网站和bsc ......但我从当地专家那里得到一些冲突的信息。

细节是;100岁的气球在4a区框架关节群体。几年前,我在爬行空间中放下了20mil蒸汽屏障,该爬行空间有限,砖墙墙壁有限。没有通风口,我确实安装了一个废气风扇(松下鲸鱼)。它从未有过常规的水问题,但在夏季有很高的湿度。我现在通过绝缘(和空气密封)基础墙壁并拆下托梁之间的旧粉红色绝缘来完成工作。鉴于墙壁不均匀,我的气候区和访问问题限制了刚性泡沫安装;我认为最好的选择是墙壁上的喷雾泡沫,边缘托梁和门槛板。我理解,这个选项的最佳实践方法将是闭合细胞SPF。

只是为了命名又一读:
1)http://www.buildingscience.com/docum...sure-guideline.在这个非常详细的文档中有几个参考文档,但流程图37是一个很好的文件。

2)//m.etiketa4.com/...ed-crawl-space.

3)http://www.buildingscience.com/docum...ts?full_view=1

该地区的所有绝缘承包商都暗示OC(我迄今为止有4个引号)。

所以我的问题是,我错过了什么?是OCSPF去区间4A区的方式吗?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    标记,
    闭孔喷雾泡沫在本申请中更有意义。它更强大,并且会更好地巩固你的不均匀墙壁。它会限制通过墙壁的水分,这是一件好事。在潮湿的环境中也会表现得更好。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |