OSB作为阻汽层

阿尔卑斯山脉|发布一般的问题

我在这里遇到了一个问题,我需要在一个悬挑上安装一个暖侧蒸汽屏障。

我认为我是聪明的,跳过poly,因为3/4″OSB是大约0.5烫发,但现在我的检查员要求规格表显示它已经测试到ASTM E96 / E96M。

我搜索了大多数主要的OSB制造商的规格表,没有一个他们有烫发评级在他们的数据表。很多都是关于跨度和钉子的,但仅此而已。

有人碰到过吗,你们是怎么解决的?我猜我必须把地板拉起来,然后安装聚乙烯,但这看起来很傻。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 1

    Akos,我认为Huber甚至没有做过ASTM E96测试,或者如果他们做过,我认为他们没有报告。一个原因是不同的纤维(主要是SYP和aspen)有不同的特性。你可以联系他们的技术服务部门;我经常这样做,而且总是发现他们很有反应,很有帮助。

  2. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#2

    谢谢你迈克尔,

    在这种情况下,添加多边形比其他任何东西都要少时间(和参数)。会在明天。

    这是一个耻辱的信息是不容易得到的,厚OSB使一个伟大的智能蒸汽缓凝剂,聚实际上使组装不太坚固。

    我理解在基于成分的评级中会有一些变化,他们仍然可以发布覆盖所有木材纤维的最大烫发评级。