现有平板的隔汽层
我正在寻找适用于现有旧板的混凝土板蒸汽屏障以上的产品建议,根据ASTM E96实现可文档化的.06级I蒸汽屏障。我被。06的要求困住了,不能在那里做出任何形式的妥协。而我却被这些旧石板缠住了。加州气候带3
多亏了马丁,我意识到
烫发[total] = 1 /(1 /烫发[layer 1] + 1 /烫发[layer 2])。
你会在这些石板上面用什么?
你会在这些石板上面用什么?
地板的选择如何影响屏障的选择?
引用:
https://www.wrmeadows.com/data/white-paper-under-slab-vapor-barriers-retarders.pdf
https://www.paintsquare.com/library/articles/Coating_Selection_and_Important_Properties_of_Coatings_for_Concrete.pdf
https://www.concreteprotection.com/concrete_waterproofing.phpP3
https://www.concretenetwork.com/vapor-barriers/what-are.html
这张照片是需要治疗的石板之一。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
以下是我们通常为商业项目指定的内容。如果你在一些数据表中挖掘特定的烫发评级,我肯定还有其他的选择。这种产品通常安装在楼板的顶部,然后在上面浇筑自流平衬垫。不确定你的成品地板将是什么或如果你有问题的头部高度。此外,根据你的照片,他们需要裂缝处理-假设裂缝不再移动,他们的指示需要Ardex Ardifix。
https://www.ardexamericas.com/product/ardex-mc-rapid/
https://www.ardexamericas.com/product/ardex-ardifix/
图中的裂缝是动态的。相应的redgard说明说,支持棒,弹性填充物,然后redgard在填充物的顶部。redguard
看看第14条:
//m.etiketa4.com/question/epoxy-vapor-retarder-over-e-concrete
删除
OP这里:如何胶水下来6轧机聚?有人这样做吗?