GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

迷你分裂的输出空气温度在热处理?

粘土Whitenack|发布绿色产品及材料

我的热泵和燃气炉有一点经验,并且始终注意到通过寄存器的空气的温度差异。我读到了热泵空气温度通常为95 *的地方,其中燃气炉最高可达115 *的空气温度。

我环顾四周,但找不到迷你分裂的输出温度。与传统的热泵相同吗?我知道,与常规迷你分裂相比,迷你分裂应该能够在较低的室外温度下运行,并想知道转换为更高的输出空气温度。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    黏土,
    无管道微裂的输出空气温度通常高于连接到强制空气管道系统的传统空气源热泵的输出空气温度。

    我找不到能准确回答你问题的链接,但我知道Dana Dorsett很快就会给你一个准确的答案。

  2. 里克米勒||#2

    粘土,我有一个富士通导管的小型普利特大约3年,我之前有过常规的管道热泵。我仍然惊讶于Minipplit可以生产的空气温度。所以,几天前,当它在外面12F时,我用我的红外炮检查了一些单位的表面,立即在空中出口旁边。温度范围为90-93F

  3. Stephen Sheehy||#3

    我认为,你的房子多么重要,你的房子比产出温度更重要。我的富士通迷你分裂坐在68岁,昨晚在68岁时保留了我的房子,当时低温为-6 F和前一天晚上,当它掉到-4时,并没有全天得到高于+6。

  4. 约翰Semmelhack||#4

    任何热泵系统上的放电温度将随着室外温度而变化。忽略了补充电阻热量......用标准热泵较冷的室外温度,较冷的放电温度在内部。随着在70°,与空气处理组在〜400cfm /吨标准热泵将具有约97F在47F户外,但只有约86F排气温度在17F室外空调间和回风温度的所有管道。

    通过可变速度压缩机和可变速度空气处理器热泵系统(例如导管迷你分型),放电温度将根据室外温度,压缩机速度和空气处理速度而变化很大。对于给定的加热负荷,导管装置上的控制逻辑倾向于在更好的乘员舒适度(通过降低风扇速度的较高温度)而不是更好的效率(更高的风扇速度和更低的温度放电空气)。我认为这对管道系统相同。在某些情况下,无导管迷你分配的排放空气温度可容易超过120f。炉子排放气温也可以超过120倍。

  5. 专家成员
    达娜·迪斯特||#5

    查看附录A中的表5和6:

    http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf

    显然,输出临时临时取决于鼓风机速率和室外空气温度,但在大多数情况下,除了极端的替补队的退出空气温度为100f,通常为110岁,富士通和三菱北部。- 吨。

    在户外2.8f。68F在室内,MISUBISHI以最大鼓风机速度运行的是提供95F空气,但在MIN-SPEED它正在提供119F空气。在-9,7f跑到平坦,它正在提供88f空气。在较温暖的室外温度下,它主要在120f +范围内,与冷凝气炉或水力空气系统相当。

    这些是台式测试,强迫压缩机和内部头到不同的范围,但它指示正常调制操作期望的范围。大部分时间都比110f更温暖。

  6. GBA编辑器
    马丁Holladay||#6

    感谢John S.和Dana d详细而有帮助的回复。

  7. 粘土Whitenack||#7

    你们真棒!非常感谢。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |