GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

天井屋顶在隔热屋顶的细节?

大卫·麦克尼利|发布GBA专业帮助

4A区,坡屋顶,4:12坡度;在屋顶甲板的内侧喷涂泡沫隔热材料(不通风)。我将在天井上方加盖一个新屋顶,把新的屋脊和椽子放在现有的拉链护套上。天井屋顶将有暴露的椽子,房子的墙壁将延伸到新的山脊,所以垂直墙后面与现有屋顶连接的部分将创造一个死寂的空间。

问:隔热屋顶甲板和附加部分之间的死角是一个问题吗?

如果这是一个问题,是否山脊通风口在这部分是一个补救措施?或者是门廊椽子下面墙上的通风口?还是两个?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    大卫,
    你描述的死空间应该没问题。没有湿气来源(只要你没有屋顶漏雨)。由于太阳辐射,这种类型的阁楼几乎总是非常干燥。

    如果你想安装一个山脊通风口,你可以。(在较冷、多雪的气候区,我建议不要使用山脊口,因为山脊口有时会容纳风吹雪。但如果你所在的气候区没有暴风雪——我猜是没有的——那么山脊喷口也不会造成伤害。)

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问答

  • |
  • |
  • |
  • |