天井屋顶在隔热屋顶的细节?
4A区,坡屋顶,4:12坡度;在屋顶甲板的内侧喷涂泡沫隔热材料(不通风)。我将在天井上方加盖一个新屋顶,把新的屋脊和椽子放在现有的拉链护套上。天井屋顶将有暴露的椽子,房子的墙壁将延伸到新的山脊,所以垂直墙后面与现有屋顶连接的部分将创造一个死寂的空间。
问:隔热屋顶甲板和附加部分之间的死角是一个问题吗?
如果这是一个问题,是否山脊通风口在这部分是一个补救措施?或者是门廊椽子下面墙上的通风口?还是两个?
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
大卫,
你描述的死空间应该没问题。没有湿气来源(只要你没有屋顶漏雨)。由于太阳辐射,这种类型的阁楼几乎总是非常干燥。
如果你想安装一个山脊通风口,你可以。(在较冷、多雪的气候区,我建议不要使用山脊口,因为山脊口有时会容纳风吹雪。但如果你所在的气候区没有暴风雪——我猜是没有的——那么山脊喷口也不会造成伤害。)