寒冷气候下的透水建筑
你好,我们正在翻修位于加拿大魁北克省气候区的一栋1940年的砖房。问题是关于在我们的装配中有必要安装蒸汽屏障或蒸汽缓速器。
以前的建筑装配:
——砖
-气隙
-沥青浸渍木纤维板
柏油纸,大约15磅
- 3/4″舌槽板
- 2×4(空)
- 3/4″舌槽板
柏油纸,大约15磅
-板条和石膏
-许多层油漆
我们拆除了含有石棉的板条和灰泥,回到了内部板
半成品建筑装配:
——砖
-气隙
-沥青浸渍木纤维板
柏油纸,大约15磅
- 3/4″舌槽板
- 2×4
- - - - - -吹来的纤维素
- 3/4″舌槽板
- - - - - -1英寸的木纤维板钉在木板上得到R3的热断裂
最初的饰面选择是Intello plus,毛皮,石膏板,石灰涂料。
我们正在探索一种不寻常的方式来完成这堵墙,一种欧洲使用的技术,这是用最后一层0.5英寸的木纤维板和石灰石膏来完成墙壁。没有皮毛,没有石膏板,没有油漆。
石灰石膏专家建议,最好不要使用蒸汽屏障来获得透湿组件。有趣,但不符合建筑规范和我通过阅读收集的东西。他认为石灰灰泥是气密的,足以不让多余的湿度通过墙壁。天然建筑材料如纤维素、纤维板和石灰石膏的水分管理性质是它的另一个要点。我们全新的机械通风系统也会排出多余的湿度。这些观点都是正确的,但是仍然有一些扩散的水蒸气会进入墙内。这里的最低烫发等级是4烫发,3/4″木板。
假设我们尝试这个修整选项,我仍然考虑在纤维板和石灰石膏之前添加一个VB,比如Intello plus(但在固定纤维板时,很多螺钉会通过它,而且不会有通常的气间隙)。
有没有专家对这个在北方气候下没有VB的不寻常的集会有什么想法?我担心的是在寒冷的冬天纤维素中的露点。在寒冷的季节,过量的蒸汽可能会损坏砖瓦和灰泥?我们没有12″麻块像那些教科书渗透组件…
马修
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
回复
一个表面可以是气密的,也可以是汽开的。这就是干墙的方式,这就是为什么干墙墙需要在内部的蒸汽屏障。
你需要一个蒸汽屏障,在一个加热的建筑里,即使里面看起来很干燥,也会有很多蒸汽流向外部。如果你想让你的墙面能够干燥到外面,你可以在油漆之前涂上一层蒸汽屏障底漆。